baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Устройства защиты эл.сети от перенапряжений.

  1. #1
    Слав
    Гость

    Устройства защиты эл.сети от перенапряжений.

    Условия следующие : дачный участок, трёхфазная сеть, вводной автомат 25А. Может ли кто-нибудь порекомендовать устройство защиты от перенапряжений ( например, при обрыве нуля ) ? В первую очередь интересует компактный ( модульный ) вариант, т.е. когда устройство размещяется в модульном боксе на динрейке. Вариант "реле напряжений + контактор" менее предпочтителен. Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можете посмотреть на модульные аппараты, именуемые УЗМ (устройство защитное многофункциональное). Это "умная" разновидность РКН. Они производятся как для однофазных, так и для трёхфазных сетей. Если в доме не будет устанавливаться оборудование, которое не критично к отключениям, то может Вас устроить. Прибор настраивается на пороговые значения напряжения сети (минимальное и максимальное) и, в случае достижения этих значений, происходит отключение всей нагрузки. В трёхфазном исполнении прибор контролирует каждую фазу (но отключает все!). Коммутируемые токи до 63 А, внутри аппарата стоит мощное поляризованное реле и дополнительный контактор не требуется.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если в доме не будет устанавливаться оборудование, которое не критично к отключениям, то может Вас устроить.
    Опечатка. ))) "Если в доме будет устанавливаться оборудование, которое не критично к отключениям, то может Вас устроить."

  4. #4
    Слав
    Гость
    Михаил_Д, большое спасибо за совет - как раз то, что нужно.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Устанавливайте УЗМ в щите ВРУ.

  6. #6
    DIMA
    Гость
    Я использую всегда реле контроля напряжения АВВ с контактором на нужный ток, промежуточным реле с флажковым типом то есть с возможностью принудительного механического включения нагрузки.
    на мой взгляд самая надежная защита.

  7. #7
    Родион
    Гость
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Условия следующие : дачный участок, трёхфазная сеть, вводной автомат 25А. Может ли кто-нибудь порекомендовать устройство защиты от перенапряжений ( например, при обрыве нуля ) ? В первую очередь интересует компактный ( модульный ) вариант, т.е. когда устройство размещяется в модульном боксе на динрейке. Вариант "реле напряжений + контактор" менее предпочтителен. Спасибо.
    Ну очень компактный вариант - CP-721 - это РН, которое защитит и от пониженного и от повышенного, и от обрыва нуля, коммутируемый ток 30А, рабочее напряжение до 500В.

  8. #8
    Alexey_VB
    Гость
    чтобы не плодить темы продолжу эту. в доме за городом есть задача защитить трехфазных потребителей (двигатель VRV кондиционера и привода ворот, оба 380 В) при пропадании одной фазы.
    Двигатель кондиционера потребляемая мощность: 4,5 кВт, двигатель ворот 1 кВт.
    Какое устройство лучше использовать для отключения всех трех фаз (при пропадании одной фазы):
    а) OMRON K8AB-PM2
    b) АВВ CM-PFS.S
    c) ЕЛ-15Е
    d) MS116-10 50kA (6.3-10А)

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Если в цепь питания кондиционера будете устанавливать одно из реле a, b, с, то потребуется контактор.

    Любое из этих устройств подойдёт. Выбор - вопрос цены товара и репутации производителя. Функционально устройства практически одинаковы за исключением MS116.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения