baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: На каком расстоянии располагать контур заземления?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На каком расстоянии располагать контур заземления?

    На каком расстоянии от защищаемого объекта возможно располагать контур заземления?
    Нигде не смогла найти внятный ответ. Возникли разногласия с экспертизой — я считаю, что не менее чем на 1 м, экспертиза — не более 1м. В моей практике были и выносные контуры заземления, если конструктив объекта не позволял выполнить замкнутый контур вокруг объекта. Объект — здание насосной с системой заземления TN-C-S с глухозаземленной нейтралью, с напряжением оборудования 380/220В.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нигде не смогла найти внятный ответ. Возникли разногласия с экспертизой — я считаю, что не менее чем на 1 м
    Вы руководствовались СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.3.2? Но эта инструкция по устройству молниезащиты.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    экспертиза — не более 1м
    Экспертиза применяет пункт 1.7.98 ПУЭ, который не распространяется на здание насосной с системой заземления TN-C-S с глухозаземленной нейтралью.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, разрешается ли размещать контур заземления в подвале многоквартирного жилого дома?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Предлагаете раздолбать плиты фундамента или в подвале пол земляной? Заземляющие устройства согласно ПТЭЭП подлежат осмотрам:

    2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).

    Теперь представьте вариант: контур заземления находится под фундаментом. Как будете делать выборочное вскрытие грунта?

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Там пол земляной.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Там пол земляной.
    Тогда можете делать, запретов нет.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил, Микола, спасибо Вам за ответы.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, подвал топит грунтовыми водами, нашли место где нет воды сверху, начали копать траншею и вода поднялась в траншею, в подвале больше негде копать, а вокруг дома все асфальтом закатано. Как быть, как сделать и где контур?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в подвале больше негде копать, а вокруг дома все асфальтом закатано. Как быть, как сделать и где контур?
    В таком случае делайте модульную штыревую систему заземления.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения