baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Кто может подключать ответвление к ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, если подниматься на опору нельзя, то как подвести провод?
    Вопрос в том, что у знакомого появилась необходимость установить ВРУ для подключения участка в СНТ, где еще нет никаких построек. Можно ли вешать щит ВРУ на столб возле границы участка? Или же, как в ТУ, обязательно необходимо построить свой столб на участке? К слову, щит я ему повесил, провода СИП проложил в изолированной металлогофре и подвязал по длине столба. После этого при заявке на опломбировку получилось поговорить по телефону со специалистом, что будет пломбировать и проверять правильность выполнения работ. По его словам вышло, что то, что я сделал - неправильно, так как столб их, поэтому они требуют установки щитов на столбы и прокладку питающих проводов с отступлением от оных на 25 см. Правомерно ли это?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Можно ли вешать щит ВРУ на столб возле границы участка?
    Надо устанавливать ВРУ в границах своей собственности (участка), максимально приблизив к месту предполагаемой постройки здания.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Или же, как в ТУ, обязательно необходимо построить свой столб на участке?
    Я бы посоветовал установить на участке строительный вагончик (бытовку) и в нём разместить ВРУ, тогда не придётся устанавливать дополнительных опор. Кто Вам выписал ТУ?

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    К слову, щит я ему повесил
    Куда повесили?

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    провода СИП проложил в изолированной металлогофре
    Зачем применили металлорукав? Какую цель преследовали? Если хотели защитить СИП от механических повреждений, то металлорукав не способен защитить.


    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    После этого при заявке на опломбировку получилось поговорить по телефону со специалистом, что будет пломбировать и проверять правильность выполнения работ.
    Все переговоры необходимо вести в письменной форме, а не на словах.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    По его словам вышло, что то, что я сделал - неправильно, так как столб их
    Где установлена опора? Вне границы участка? На каком расстоянии установлена опора от границы участка?

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    поэтому они требуют установки щитов на столбы
    Никто не вправе выдвигать таких требований. Право выбора места установки ВРУ остаётся за собственников данного устройства.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Правомерно ли это?
    ЭСО не имеет право диктовать свои условия, которые противоречат действующим требованиям НТД.

    Читайте ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.

    п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

    Статья 16 Федерального закона «О защите прав потребителя», условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными.
    2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объем.
    3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнить дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврат уплаченной суммы. (п.3 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)

  3. #3
    Роман
    Гость
    Надо устанавливать ВРУ в границах своей собственности (участка), максимально приблизив к месту предполагаемой постройки здания.

    Это я уже понял, исследовав данный ресурс, т.к. опыта работ именно в данной тематике нет.

    Я бы посоветовал установить на участке строительный вагончик

    Дело в том, что это просто нарезанные участки, на которых в основной массе даже нет заборов. Граница участков проходит непосредственно за линией столбов (+1-2 м). Устанавливать бытовку или вагончик, как я понял собственники пока не собираются в ближайшее время. На данный момент просто необходимо наличие напряжения на участке.

    Кто Вам выписал ТУ?

    ПАО "МОЭСК" Восточные электрические сети.

    Куда повесили?

    Повесил на штатное крепление для столбов непосредственно на столб.

    Зачем применили металлорукав? Какую цель преследовали?

    Именно как доп. защиту.

    Все переговоры необходимо вести в письменной форме, а не на словах.

    Согласен. Собственник просто отзвонил им, чтобы поехали осмотрели и опломбировали.

    Где установлена опора? Вне границы участка? На каком расстоянии установлена опора от границы участка?

    В районе 1-2 метров.

    Никто не вправе выдвигать таких требований. Право выбора места установки ВРУ остаётся за собственников данного устройства.

    Как сказал специалист - столб является их собственностью и поэтому они выдвигают именно такие требования, чтобы провода и щиты не прилегали к столбам вплотную, так как электромонтеры "не могут залезть для обслуживания по столбу". (Странно по меньшей мере. Я справился просто раскладной лестницей...)

    Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях.

    Собственника устраивает установка щита за границей участка.

    [B]навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора

    Вот и встал вопрос6 имеют ли право требовать установки щита либо на своем столбе, либо не прикасаясь к столбу?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Повесил на штатное крепление для столбов непосредственно на столб.
    Повесили на опору ВЛ, которая принадлежит ЭСО? Не забывайте, что она является собственностью и они вправе предъявлять дополнительные требования при использовании своих опор.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Зачем применили металлорукав? Какую цель преследовали?

    Именно как доп. защиту.
    Металлорукав запрещено применять в наружных электроустановках и он не способен защитить от механических повреждений. Вам надо использовать стальную трубу, уголок или швеллер. ПУЭ, таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей:
    2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
    п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей;
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    п. 2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).


    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Как сказал специалист - столб является их собственностью и поэтому они выдвигают именно такие требования
    Правильно говорит.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Странно по меньшей мере. Я справился просто раскладной лестницей...
    Они вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, и если Вы собрались использовать чужую собственность для установки своего оборудования, то придётся исполнять их требования.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Собственника устраивает установка щита за границей участка.
    Вольному воля, только потом, когда дом будет построен, очень трудно будет изменить место установки со всеми вытекающими последствиями. Люди не привыкли смотреть вперёд, а потом не знают как исправить создавшиеся ситуации.

    Цитата Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
    Вот и встал вопрос6 имеют ли право требовать установки щита либо на своем столбе, либо не прикасаясь к столбу?
    Имеют полное право.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения