Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
а по подвалу на проволочном лотке кабели ВВГнг(А)ls 3х1,5 разрешается прокладывать?
Разрешается.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Или нужно кабели сначало в гофру затянуть а потом по лотку прокладывать, либо можно без гофры прокладывать кабели, но на высоте не менее 2м от пола?
Гофрированная труба не является элементом механической защиты кабельных линий, её использование помогает обеспечить сменяемость электропроводки. Гофрированная труба помогает минимизировать температурные воздействия на кабельную линию от других кабелей, проложенных пучком. Высота в 2 метра обеспечивает безопасную эксплуатацию кабельных линий и минимизирует возможность непреднамеренных повреждений.