Тема: Прокладка кабеля в лотках

  1. #1
    Максим
    Гость

    Сообщение Прокладка кабеля в лотках

    Можно ли прокладывать кабель ВВГнг в перфорированном лотке?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
    Можно ли прокладывать кабель ВВГнг в перфорированном лотке?
    Можете прокладывать в лотке с учётом соответствующих требований ПУЭ:

    2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

    2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
    Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.

    2.1.30. Электропроводки должны быть выполнены с учетом возможных перемещений их в местах пересечений с температурными и осадочными швами.

    2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

    2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

    2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
    При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.

    2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.

    2.1.29. Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава, коробки, скобы и т. п.) должны быть защищены от коррозии в соответствии с условиями окружающей среды.

    2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.

    2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
    Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.

    Кроме того, необходимо учитывать:

    2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
    1. Всех цепей одного агрегата.
    2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
    3. Цепей, питающих сложный светильник.
    4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
    5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

    2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).

    Таким образом, Вам необходимо определить назначение кабеля, условия прокладки, выбрать соответствующий тип лотков и учесть рекомендации производителя лотков при монтаже.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
    1.
    2.
    3.
    4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
    не совсем понятен пункт, может кто-нибудь пояснить его?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    не совсем понятен пункт, может кто-нибудь пояснить его?
    В этом пункте описывается в каких случаях запрещена совместная прокладка кабелей.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, подскажите, а по подвалу на проволочном лотке кабели ВВГнг(А)ls 3х1,5 разрешается прокладывать? Или нужно кабели сначало в гофру затянуть а потом по лотку прокладывать, либо можно без гофры прокладывать кабели, но на высоте не менее 2м от пола? И какие дополнительные требования существуют к такому виду прокладки?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    а по подвалу на проволочном лотке кабели ВВГнг(А)ls 3х1,5 разрешается прокладывать?
    Разрешается.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или нужно кабели сначало в гофру затянуть а потом по лотку прокладывать, либо можно без гофры прокладывать кабели, но на высоте не менее 2м от пола?
    Гофрированная труба не является элементом механической защиты кабельных линий, её использование помогает обеспечить сменяемость электропроводки. Гофрированная труба помогает минимизировать температурные воздействия на кабельную линию от других кабелей, проложенных пучком. Высота в 2 метра обеспечивает безопасную эксплуатацию кабельных линий и минимизирует возможность непреднамеренных повреждений.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Гофрированная труба не является элементом механической защиты кабельных линий, её использование помогает обеспечить сменяемость электропроводки. Гофрированная труба помогает минимизировать температурные воздействия на кабельную линию от других кабелей, проложенных пучком. Высота в 2 метра обеспечивает безопасную эксплуатацию кабельных линий и минимизирует возможность непреднамеренных повреждений.
    Значит разрешается прокладывать голый кабель по лотку, но высоту в 2м нужно соблюсти?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Значит разрешается прокладывать голый кабель по лотку, но высоту в 2м нужно соблюсти?
    Правильно.