Повесили на опору ВЛ, которая принадлежит ЭСО? Не забывайте, что она является собственностью и они вправе предъявлять дополнительные требования при использовании своих опор.
Металлорукав запрещено применять в наружных электроустановках и он не способен защитить от механических повреждений. Вам надо использовать стальную трубу, уголок или швеллер. ПУЭ, таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей:
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
п. 2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).
Правильно говорит.
Они вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, и если Вы собрались использовать чужую собственность для установки своего оборудования, то придётся исполнять их требования.
Вольному воля, только потом, когда дом будет построен, очень трудно будет изменить место установки со всеми вытекающими последствиями. Люди не привыкли смотреть вперёд, а потом не знают как исправить создавшиеся ситуации.
Имеют полное право.





Ответить с цитированием