Тема: Почему я должен использовать кабель ВВГ?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от alanti1 Посмотреть сообщение
    Соответствие ТУ 3551-009-50951092-2007
    alanti1, кто является владельцем данных ТУ? На основе какого базового документа (документов) они разработаны? Ответа нет и не будет. Можно обратиться к производителю с этим вопросом, но будет это делать человек, который на даче делает проводку? Нет, не будет. А возмущаться или удивляться, если начнутся аварии или случится пожар он будет? Однозначно, будет.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 15.03.2016 в 20:37.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от alanti1 Посмотреть сообщение
    И вроде как не поддерживающий горение, и попадается с "нормальным" сечением и "нормальной" толщиной изоляции. Почему же нельзя на десяток светодиодных светильников поставить его?
    Как Вы определили "нормальную" толщину изоляции? Каким способом?

    Цитата Сообщение от alanti1 Посмотреть сообщение
    Провод ПУГВП (ПУГНП) применяются для эксплуатации в сетях на номинальное переменное напряжение до 250 В
    Изоляция кабеля рассчитана на номинальное напряжение не более 250 В, а если небольшой перекос или обрыв с распределительной системе? Значение в 250В выходит за пределы, например 260 В. Что происходит и изоляцией, рассчитанной на не более 250 В? Правильно, плавится и происходит сначала КЗ, а потом возгорание. Ознакомьтесь с темой Можно выполнять электропроводку кабелем ПУНП?

  3. #13
    alanti1
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Как Вы определили "нормальную" толщину изоляции?
    Взял в магазине два разных ПУГВП 3х2,5, сравнил друг с другом и ВВГ по размеру в оболочке и диаметру жилы в изоляции... Жёг пропановой горелкой, повреждения не отличаются от ВВГнг, пламя убираешь - не горит. Ставлю ВВГнг-LS ГОСТ вменяемым нежадным клиентам, "что привезут" остальным)))

  4. #14
    alanti1
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Правильно, плавится и происходит сначала КЗ, а потом возгорание
    Симптомы более похожи на заниженное сечение жилы/повышенное её сопротивление. Тогда и перегрев, и КЗ. Если номинал автомата завышен, то и пожар.

  5. #15
    alanti1
    Гость
    DSC_9889.jpg
    Демонтируя "проводку" на объектах, часто наблюдаю такую картину. Лет 15 простояла, магазин не сгорел) Жуть, конечно.

  6. #16
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от alanti1 Посмотреть сообщение
    Жёг пропановой горелкой, повреждения не отличаются от ВВГнг, пламя убираешь - не горит.
    Ага....
    вы просто не видели как кабеля в живую горят от кз.
    ПУГВП и прочая нечесть горит так что выбежать из за тумана дыма не успеешь.
    LS тоже горит но не с таким эффектом,даже облитый бензином в костре трудно разгорается и наровит потухнуть.

  7. #17
    alanti1
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    вы просто не видели как кабеля в живую горят
    Бог миловал))) Может, и к лучшему.

  8. #18
    alanti1
    Гость
    ОК, ВВГ хорошо, ПУГНП плохо, очень плохо. Но есть случаи, когда нужен более гибкий и податливый проводник, чем моножила у ВВГ. Какие? Нежные электроустановочные изделия, например MELJAC. К розетке, подключенной шлейфом, суммарно приходят 5 проводников по 2,5мм2. Жёсткость такая, что из коробок вырывает закладные гайки М3, которыми крепится корпус розетки. С полным разрушением коробок, разумеется. С их красивыми тумблерами та же картина, защёлки не выдерживают и тумблер рассыпается. Очень бы помогло применение гибких проводов, а их нет среди разрешённых. Что делать? "Не ставить MELJAC" не ответ, сразу скажу, его выбирает заказчик.
    DSC08783.jpg

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от alanti1 Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Продумать способы коммутации.

    Провод ПуГПнг(А)-HF применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках, для монтажа электрических цепей в условиях, где требуется повышенный уровень безопасности для монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости провода.

    Кабель КуГППнг(А)-HF применяется для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей требующих повышенной гибкости при прокладке и монтаже, в условиях, где требуется повышенный уровень пожарной безопасности.

    Кабель КуГВВ применяется для прокладки в осветительных сетях, мон*тажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также откры*то по поверхности стен и потолков и в дру*гих конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.

  10. #20
    alanti1
    Гость
    Михаил_Д, спасибо!