Добрый день!
Подскажите, специалистом какого раздела производится расчет объема горючей массы изоляции кабелей (проводов), т.е считает электрик или пожарник?
Добрый день!
Подскажите, специалистом какого раздела производится расчет объема горючей массы изоляции кабелей (проводов), т.е считает электрик или пожарник?
Видела этот ГОСТ и раньше-темный лес.
Пожарникам нужно определить необходимость устройства АУПТ на объекте, появился ряд вопросов по конструкциям и т.д. и в том числе вопрос об объеме горючей массы изоляции кабелей (проводов). Этот вопрос к электрику? Я могу лишь сказать, что у меня в данном помещении в лотке за подвесным потолком идет (например) 8 кабелей ВВГнг(А)-LS-3х2.5 - 3х4, а кто должен определить объем горючей массы изоляции кабелей? Я так понимаю это определенная цифра,так вот кто ее должен посчитать?
Этот ГОСТ превратился в целую серию:
ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А F/R»
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А»
ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B»
ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка»
ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С»
Общие требования по пожарной безопасности указаны в ГОСТ Р 53315-2009 Глава 2 и 5. (есть новый ГОСТ Р 31565-2012 Глава 2 и 5.)
Испытания кабелей проводят в соответствии с требованиями стандартов серии 60332.
Пожарные руководствуются нормами НПБ 110-03. Там приведены все необходимые для них данные, включая и рассчитанные объёмы горючей массы для принятия решений.
Кто определяет тип и количество кабелей? Способ прокладки? Классифицирует помещения?
Первичные данные обязан предоставлять производитель кабеля.
Конечно, цифра. Вот в каком виде такие таблицы делает Кольчугинский завод. Данные даются на километр длины кабеля конкретного сечения и количества жил. Дальше - простая арифметика.
Огромное спасибо за такой полный и понятный ответ! Таблицы в каталоге нашла!!! Так что даже если это свалится на электриков-мы справимся.