baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов)

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Видела этот ГОСТ и раньше-темный лес
    Этот ГОСТ превратился в целую серию:

    ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А F/R»
    ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А»
    ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B»
    ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка»
    ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С»

    Общие требования по пожарной безопасности указаны в ГОСТ Р 53315-2009 Глава 2 и 5. (есть новый ГОСТ Р 31565-2012 Глава 2 и 5.)
    Испытания кабелей проводят в соответствии с требованиями стандартов серии 60332.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Пожарникам нужно определить необходимость устройства АУПТ на объекте, появился ряд вопросов по конструкциям и т.д. и в том числе вопрос об объеме горючей массы изоляции кабелей (проводов).
    Пожарные руководствуются нормами НПБ 110-03. Там приведены все необходимые для них данные, включая и рассчитанные объёмы горючей массы для принятия решений.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Этот вопрос к электрику?
    Кто определяет тип и количество кабелей? Способ прокладки? Классифицирует помещения?

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    кто должен определить объем горючей массы изоляции кабелей?
    Первичные данные обязан предоставлять производитель кабеля.

    Цитата Сообщение от электричка Посмотреть сообщение
    Я так понимаю это определенная цифра,так вот кто ее должен посчитать?
    Конечно, цифра. Вот в каком виде такие таблицы делает Кольчугинский завод. Данные даются на километр длины кабеля конкретного сечения и количества жил. Дальше - простая арифметика.

  2. #2
    электричка
    Гость
    Огромное спасибо за такой полный и понятный ответ! Таблицы в каталоге нашла!!! Так что даже если это свалится на электриков-мы справимся.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения