Странно, что Вы этого не знаете. Разве подключение физических лиц в Белоруссии производится не в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 N 1394 "Об утверждении Правил электроснабжения"? В этом постановлении всё довольно чётко расписано. Вот пункт о технических условиях, например:
20. В технических условиях для электроустановок одноквартирных, блокированных жилых домов и других капитальных строений граждан указываются:
название объекта электроснабжения или электроустановки и его местонахождение;
величина разрешенной к использованию мощности, в том числе для целей нагрева;
тип вводного устройства (однофазное, трехфазное);
необходимость согласования схемы подключения с энергоснабжающей организацией;
источник электроснабжения, точка подключения, тип и технические характеристики защитно-коммутационных аппаратов, параметры линии электропередачи (сечение проводов, длина линии от подстанции до объекта электроснабжения);
требования по организации расчетного учета электрической энергии, точки (места) установки средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности;
требования по выносу вводного устройства со средствами расчетного учета электрической энергии и (или) мощности за пределы дома или огороженного участка;
дополнительные требования по вводному устройству дома, в том числе по его защите от преднамеренных механических повреждений, применению устройств и осуществлению мероприятий, обеспечивающих качество электрической энергии, к устройству заземления и средствам защиты от поражения электрическим током в точке подключения к линии электропередачи, применению технических средств, по недопущению превышения разрешенной к использованию мощности;
срок действия технических условий.
Микола, обалдеть можно. Чёрным по белому в ТУ строчка:
требования по выносу вводного устройства со средствами расчетного учета электрической энергии и (или) мощности за пределы дома или огороженного участка;
И дальше по тексту документа:
РАЗДЕЛ IV УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ГЛАВА 11 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ РАСЧЕТНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
118. ...Одноквартирные, блокированные жилые дома с разрешенной к использованию мощностью до 3,5 кВт включительно, строительные площадки объектов промышленного и гражданского строительства с разрешенной к использованию мощностью до 250 кВ·А включительно, а также объекты временного либо сезонного режима работы (детские оздоровительные лагеря, турбазы) с разрешенной к использованию мощностью до 40 кВ·А включительно допускается оснащать индукционными счетчиками. При необходимости организации обогрева средства расчетного учета электрической энергии и (или) мощности, размещенного вне отапливаемого помещения (в выносном ящике вводного устройства), затраты на обогрев несет организация - владелец вводного устройства. Индукционные счетчики граждан, использующих электрическую энергию для бытового потребления в одноквартирных, блокированных жилых домах, допускается устанавливать в отапливаемом помещении без выноса их за пределы земельного участка...
136. В одноквартирных, блокированных жилых домах средства расчетного учета электрической энергии и (или) мощности должны, как правило, устанавливаться вне дома за пределами либо на границе участка в отдельном запираемом металлическом шкафу, имеющем при необходимости электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опоре воздушной линии электропередачи, к которой подключено ответвление к вводному устройству указанного жилого дома с обеспечением доступа к счетчику и электрооборудованию вводного устройства исключительно персонала энергоснабжающей организации. При этом визуальное считывание показаний счетчика осуществляется через герметично закрытое стеклянное окошко в корпусе (двери) шкафа.
Допускается установление средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности внутри одноквартирных, блокированных жилых домов, если они имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления дистанционного сбора данных учета электрической энергии.
В общем, понимайте постановление, как хотите. ))) И так можно и эдак тоже можно. Широкое поле для деятельности и творчества представителей сетевой организации
Pash, Вы бы ознакомились внимательно с этим документом. Может быть и получится перенести ВРУ со счётчиков в дом, где им самое место. Сразу кучу проблем решите.
ВРУ в частном доме,встраиваемый.От контура заземления идет полоса в дом,потом болтовым соединением к щитку.Должно ли это соединение быть видимым,или можно зашивать.Система TN-C-S
Полосу от контура заземления требуется подключать к шине РЕ, а не на корпус щита, я Вам об этом уже писал, смотрите пост 24. А саму конструкцию щита присоединяют отдельным проводником от шины РЕ. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
п. 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
20160331_161341.jpg С этим все понятно!Я про другое.Можно ли в короб прятать трубы?С одной стороны эстетичный вид,с другой вдруг обрыв...
Микола, УЗИП,чтоб его,нужен...Для моей схемы заземления, как его подключать,может есть схема.
Нашел.Обязательно ли ставить перед счетчиком?И смотря на схему не очень понимаю смысл его работы...Обязателен ли 4 полюсной вводной автомат,планировал на 3 полюса,N сразу от шины
Последний раз редактировалось Pash; 31.03.2016 в 17:46.