Почему горизонтально? Кто принял такое решение? Где установлен щит ВРУ?
Почему в проекте не предусмотрены этажные щиты? Или проекта нет?
Надо смотреть проект. Прибор учёта должен быть на каждое помещение (комнату). Щиток с аппаратами защиты тоже устанавливают на каждую комнату.
Сколько этажей в доме?
Определение стояка дано в теме Есть ли определение электрического стояка?
Вот требования к стоякам распределительной сети дома из СП 31-110-2003:
7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения. В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2. При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим
из двух линий.
7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:
...
К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат.
...
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.