А на каком основании они это сделали? Вы давали своё согласие, с Вами согласовывали этот вопрос?
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Р.Н. КАРЯКИН, доктор техн.наук, профессор
8.14. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро
Рис. 8.4.Установка вертикальных заземлителей
Рис.8.5. Прокладка горизонтальных заземлителей в траншее (а) и совместно с кабелем (б):
1 - полоса; 2 - мягкий грунт; 3 -грунт; 4 - силовые кабели; 5 - контрольные кабели
8.15. Горизонтальные заземлители в местах пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений,следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
Траншеи для горизонтальных заземлителей должны быть заполнены сначала однородным грунтом,не содержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем - местным грунтом.
А в электросетях кондитеры работают или всё-таки люди, которые понимают что делают? ЭСО наплевать на требования нормативных документов. Щит Вашего соседа, наверное, деятели повесили на опоре? Вот и примастырили контур заземления рядом с ВРУ, где установлена шина PE, к которой подключается контур.
Контур заземления должен располагаться на территории частной собственности владельца электроустановки. Нет места? А Вы здесь причём? Берите болгарку и убирайте лишнее со своего участка.
Да. Опасность поражения током существует.







Ответить с цитированием