Попросите застройщика показать проект электроснабжения. В проекте должны быть все необходимые расчёты и данные по выделяемой мощности.
СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
10.3 Расчетная нагрузка определяется заказчиком и не имеет ограничений, если они не установлены местными административными органами.
10.4 При ограничении возможностей энергоснабжения расчетную нагрузку электроприемников следует принимать не менее:
- 5,5 кВт - для дома без электрических плит;
- 8,8 кВт - для дома с электрическими плитами.
При этом, если общая площадь дома превышает 60 м2, расчетная нагрузка должна быть увеличена на 1 % на каждый дополнительный м2.
Очень может быть, хотя застройщик не имеет права торговать электроэнергией (мощностью). Вы можете подать заявку в ЭСО на увеличение мощности до 15 кВт включительно, что предусмотрено положениями постановления Правительства РФ №861.
У Вас стоит трёхполюсный автоматический выключатель с номиналом 10 Ампер? Значит, на Ваш дуплекс действительно выделена мощность в 7 кВт.
Ответ выше.