baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 85

Тема: PEN подключать обязательно к шине PE? или можно к N?

  1. #61
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Можно ли в короб прятать трубы?
    Можно, главное чтобы не замуровали места соединения.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    С одной стороны эстетичный вид,с другой вдруг обрыв
    Каким образом произойдёт обрыв? Что надо такое сделать, чтобы перебить шину?


    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    УЗИП,чтоб его,нужен...Для моей схемы заземления, как его подключать,может есть схема.
    Зачем Вам УЗИП? Советую посмотреть вебинар по вопросам "Заземление и молниезащита – для чего нужны УЗИПы", а так же ознакомиться с Техническим циркуляром № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»:
    3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Обязателен ли 4 полюсной вводной автомат,планировал на 3 полюса,N сразу от шины
    Устанавливайте на вводе 3-х полюсный автоматический выключатель.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    может есть схема

  2. #62
    Pash
    Гость
    20160401_075723.jpg
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    С одной стороны эстетичный вид,с другой вдруг обрыв
    Каким образом произойдёт обрыв? Что надо такое сделать, чтобы перебить шину?
    Да мне где-то попадалась инфа,что соединение должно быть видимым.Чисто технический вопрос.При моем подключении получается труба от вводного кабеля не должна иметь контакт, доходить до щитка в доме (она на выходе из земли подсоединена к контуру.) ,не иметь контакта,просто заземляющий проводник от нее к шине РЕ?А выводные трубы к потребителю можно не вводить в щиток?

  3. #63
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    При моем подключении получается труба от вводного кабеля не должна иметь контакт, доходить до щитка в доме (она на выходе из земли подсоединена к контуру.) ,не иметь контакта,просто заземляющий проводник от нее к шине РЕ?
    Нет необходимости присоединять металлическую трубу к контуру заземления, достаточно к шине РЕ.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    А выводные трубы к потребителю можно не вводить в щиток?
    О каких трубах идёт речь?

  4. #64
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А выводные трубы к потребителю можно не вводить в щиток?
    О каких трубах идёт речь?
    От ВРУ выход по комнатам,дом деревянный.

  5. #65
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    От ВРУ выход по комнатам,дом деревянный.
    Эти трубы должны быть подключены к основной системе уравнивания потенциалов, а вот вводить их в щит необязательно.

  6. #66
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Эти трубы должны быть подключены к основной системе уравнивания потенциалов, а вот вводить их в щит необязательно.
    А проводка в металлорукаве(гофре),это скорее для меня ознакомительный вопрос? Спасибо.

  7. #67
    dimon4ik77
    Гость
    Спрошу в этой теме,дабы не плодить аналогичные(надеюсь ТС не против)
    Есть ввод в многоквартирный дом,щит делала СО в 2005 году(три квартиры "сидят" на одной фазе,одна квартира на другой,третья фаза "отгорела " 10 лет назад),буквально на днях обнаружил ,что если включить мультиметр- между каркасом металлической лестницы и фазой,то отчетливо видно -наличие 220В.
    Я, так понимаю, этого- быть не должно? Как ,можно это устранить своими силами(например разделить землю и ноль в щите ,поставить ноль на изолятор или?) буду рад дельному совету.Спасибо.
    п.с.
    проводка в доме ,выполнена 2-ух жильным проводом
    20160322091815.jpg20160330201206.jpg

  8. #68
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от dimon4ik77 Посмотреть сообщение
    Я, так понимаю, этого- быть не должно?
    Должно =).

  9. #69
    dimon4ik77
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Должно =).
    т.е если я,правильно понял Вас,то это норма и все это,можно оставить так ,как есть?

  10. #70
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Создайте отдельную тему.

    Цитата Сообщение от dimon4ik77 Посмотреть сообщение
    щит делала СО
    Уверены? Щит сделан с грубейшими нарушениями.

    Цитата Сообщение от dimon4ik77 Посмотреть сообщение
    Как ,можно это устранить своими силами
    Никак. Вы не имеете права самостоятельно проводить работы в этом щите. Обращайтесь в управляющую компанию с требованием немедленно привести щит в надлежащий вид.

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения