Что Вы имеете в виду под отдельным контуром заземления? Контур заземления устанавливается рядом с щитом ВРУ. Он подключается к ГЗШ отдельным проводником.
Да. Надо тянуть до ГЗШ, если она есть. Если ГЗШ нет, то её функцию выполняет шина PE, которая установлена в щите ВРУ.
ПУЭ, 1.7.82. ...Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
Какие батареи Вы имеете в виду? Все, которые установлены в доме?
К основной системе уравнивания потенциалов, кроме прочего, подключают трубы отопления, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Как правило, этого достаточно. Для особо опасных помещений должна быть сделана дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). К особо опасным помещениям в доме относят ванную комнату. Я бы добавил к таким помещениям кухню. Для особо опасных помещений создание ДСУП является обязательным.