Подключайте коллектор, если его конструкция позволяет установить хомут для крепления проводника СУП.
Именно этот провод и применяют. Только лучше использовать не ПВ1, а ПуВ, который выпускается в соответствии с новым ГОСТ на эти провода. Для дополнительной системы уравнивания потенциалов надо выполнять вот эти требования ПУЭ.
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
...
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.