Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
должно питаться от ТП, а не от ВРУ, ГРЩ жилого дома.
В каком случае?

Павел, способы подключения определяются на этапе проектирования. Это касается технической стороны дела. Кроме технических вопросов есть юридические (имущественные отношения), отсюда возникают вопросы по балансовому и эксплуатационному разграничению, договорным отношениям и т.д.

Если дома старой постройки, то на них распространяются правила, которые сформулированы в ПУЭ 6:

6.3.7. Питание наружного освещения должно производиться непосредственно от трансформаторных подстанций или от вводов осветительной сети в здания при условии соблюдения в последнем случае требования 6.3.12.

п. 6.3.12. Наружное освещение должно управляться независимо от внутреннего освещения.
Система управления наружным освещением должна обеспечивать его отключение в течение не более 3 мин из возможно ограниченного числа мест.

При реконструкции электроустановок Вы должны руководствоваться положениями ПУЭ 7:

6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ).

6.5.1. Управление наружным освещением должно выполняться независимым от управления внутренним освещением.

6.5.19. Система управления наружным освещением должна обеспечивать его отключение в течение не более 3 мин.
Управление наружным освещением рекомендуется осуществлять из ограниченного числа мест.

Из пункта 6.3.15 следует, что в зависимости от имущественной принадлежности сетей освещения существует несколько возможных мест, от которых они получают питание. Если дом имеет собственную ТП, то возможно подключение наружного освещения от неё. Если нет своей ТП, то место подключения - ВРУ. Возможны варианты, которые зависят от договорных отношений УК и электросетевой компании (или кого-то ещё), т.е. в договоре может быть пункт, разрешающий размещение объектов одной организации на территории другой организации с отдельным учётом электроэнергии. Составляются соответствующие акты балансовой и эксплуатационной ответственности. Например:

1) собственник наружных сетей - жильцы дома, а договором предусмотрено подключение не от ВРУ, а от ТП. Тогда в ТП устанавливают прибор учёта и подключают линию освещения. Часто такой вариант экономически невыгоден. Хорошо, если ТП расположена вблизи дома. А если нет? Получать кучу разрешений и согласований, ставить дополнительные опоры (или использовать чужие) и тянуть ВЛ или прокладывать кабельную линию?

2) собственник придомовой территории - жильцы дома. Собственник сетей освещения - государство или, предположим, горсвет. Тогда в договоре должен быть пункт, который допускает установку опор освещения, не входящих в состав общего имущества дома на участке земли, принадлежащей дому. В этом случае подключение тоже от ТП.

3) если на придомовой территории нет наружного освещения, то согласно положениям Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" УК подаёт заявку в администрацию города или поселения на установку наружного освещения. В этом случае опоры освещения устанавливают на границе участка, принадлежащего дому. Частный случай описан в 2). Собственники жилья и УК не имеют никакого отношения к этой сети и вопрос, где она подключена никого не должен волновать.

4) если собственники жилья хотят установить опоры освещения на своей территории за свой счёт, то делается проект, производятся расчёты, устанавливаются опоры и светильники, а подключается это хозяйство к ВРУ дома после общедомового прибора учёта.