При выборе способа прокладки токоотвода должны быть учтены возможности механического повреждения.
Заказчик прав на 100%, только не в красоте дела, а в обеспечении безопасности. Из какого материала сделан токоотвод?
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
1.8. Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием либо в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т.п.).
3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.
Не приведёт.
И не найдёте. Для устройства контроля соединения могут быть применены смотровые колодца.
ГОСТ Р МЭК 62561.5-2014 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
Часть 5
Требования к смотровым колодцам и уплотнителям заземляющих электродов
3.1 смотровой колодец заземляющих электродов (earth electrode inspection housing): Металлическая или неметаллическая оболочка, в которой размещается соединение токоотвода (спуска) с заземляющим устройством, предназначенная для осмотра и выполнения испытаний, состоящая из корпуса и съемной крышки.
4 Требования
4.1 Общие требования
Конструкция и монтаж всех смотровых колодцев заземляющих электродов и всех уплотнителей заземляющих электродов должны обеспечивать надежность их эксплуатации и отсутствие опасности для людей и окружающей среды в условиях нормальной эксплуатации.
Выбор изделия производят в зависимости от его соответствия требованиям условий конкретного применения.