Подключаю частный дом. Для наглядности примерная схема как хочу сделать. После УЗО на 100 А 0,3А в щу на столбе проложу воздушку СИП 4х16 10 метров до дома, в доме встречает УЗО 80А 0,1А, затем защитное устройство от импульсных перенапряжений на 20 кА и РН-106 на каждую фазу. Потом отдельный диф.автомат 4р на 50А 30мА на котел 24 КВт и водонагреватель 4КВт, до этого диф.автомата соответственно разобьется все на группы, сначало АВ которые защитят вводное УЗО и РН-ы-106 затем отдельными УЗО и АВ для кухни, освещения, розеток и бла-бла (в общем распределю нагрузку по фазам). Так вот если на этих 10 м воздушки произойдёт КЗ, то какие последствия, а то вообще не могу понять т.к. УЗО срабатывает только на ток утечки, я ж не буду до и после защищать их АВ?