Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
где указанно, что граница балансовой принадлежности находиться на опоре
Граница балансовой принадлежности определяется в процессе технологического присоединения. У ЭСО нет никакого права определять эту границу заранее и тем более диктовать свои условия. В законодательстве предусмотрены различные варианты установки приборов учёта, что пишут в ЭСО по данному вопросу носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Таким образом они обязуют меня устанавливать счетчик электроэнергии на данной опоре
У ЭСО нет прав обязать Вас установить щит на опоре. Это противоречит законодательству.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Опора находиться вблизи автобусной остановке метрах в 3 , рядом с тротуаром
Очень "правильное" место установки щита. Особенно, если учесть два фактора:

1. Щит - Ваша собственность и она должна находится в пределах Вашего участка.
2. Наружные электроустановки с точки зрения поражения человека электрическим током классифицируются как особо опасные. Кто будет отвечать, если прохожего ударит током? Кто будет Вам переделывать щит и оплачивать работы по переделке, если найдётся "добрый" человек и решит позабавиться, раздолбав Вам щит и счётчик?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Данное объяснение с приложенными фотографиями никак не могут повлиять на решение о переносе балансовой принадлежности на фасад дома.
Щит ВРУ с установленным в нём прибором учёта должен находиться в доме. Не на опоре, фасаде или заборе. Деятелей ЭСО не интересует, как Вы будете обеспечивать сохранность щита и счётчика, которые находятся за пределами Вашей частной собственности. Ответственность за это оборудование несёте именно Вы, как владелец.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
В статье я прочитал , что согласно ПУЭ данная установка незаконна.
Правильно. Такие требования незаконны.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Но договор тех. присоединения подписан.
Вы не первый человек, который подписал договор не понимая, что в нём написано. Подавляющее большинство потребителей подписывают договора вообще их не читая.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Что делать в данной ситуации?
Аннулируйте договор. Повторно подайте заявку на увеличение мощности, не подписывайте никаких бумажек сразу. Внимательно ознакомьтесь с содержанием договора и ТУ. В случае, если Вы не согласны с теми положениями и требованиями, которые Вам предъявляет ЭСО, пишите мотивированный отказ. Все обращения и заявки в ЭСО делайте в письменном виде и не полагайтесь на устные заверения, обещания и прочую демагогию, которой будут Вас кормить изобильно. На Ваши письменные обращения в ЭСО обязаны ответить Вам официальным письмом.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
понадобилось увеличение мощности и подключение 3 фазного напряжения
Где стоит старый щит? Там он и должен остаться. У ЭСО нет ни прав, ни оснований требовать его переноса. Этот вопрос должен решать собственник щита - Вы. Почитайте темы в разделе "Учёт электроэнергии". В разделе полно тем, где описано подробно, что делать в случаях, аналогичных Вашему. В темах приведены все ссылки на законодательство, ПУЭ и другие действующие НТД.