Напишите пожалуйста нормы времени на измерение изоляции кабеля
Напишите пожалуйста нормы времени на измерение изоляции кабеля
Вы спрашиваете о периодичности измерения сопротивления изоляции?
ПТЭЭП, приложение 3, пункт 6. Силовые кабельные линии.
п. 6.2. Измерение сопротивления изоляции производится в сроки К, Т, М по графику ППР. У силовых кабелей выше 1000 В сопротивление не нормируется. Производится мегаомметром на 2500 В в течении 1 мин.
Приложение 3.1, таблица 37
- Электропроводки, в том числе осветительные сети:
Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов.
В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.
- Стационарные электроплиты:
Измерения сопротивления изоляции производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год.