Процитирую инструкцию к УЗМ-51М :
"Если напряжение приближается к верхнему порогу отключения начинает мерцать красный индикатор и при выходе напряжения за допустимые пределы, происходит отключение нагрузки от сети, при этом желтый индикатор выключается, а красный постоянно горит. При возврате напряжения в норму начинается отсчет выдержки времени включения t1 при этом зеленый индикатор начинает мигать..."
"Напряжение возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения (гистерезис) - 2% "
Я мерил напряжение сразу после отключения нагрузки пока горел красный, т.е. (если я правильно толкую инструкцию и график работы УЗМ U/t) при установке 265В напряжение должно было быть больше 265В - 2% = 260В.