Вопросы учёта электроэнергии потребитель обязан согласовывать с ЭСО и следовать тем рекомендациям (разумным и законным), которые содержатся в технических условиях, выдаваемых потребителю (заказчику). Если источники независимые, то учёт должен быть организован раздельно по каждому источнику. Раздельный учёт ЭСО может вести по своим контрольным счётчикам, которые устанавливают в ТП, а УК оплачивает расход электроэнергии по общедомовому прибору учёта.
Ещё раз внимательно прочитайте требования ПУЭ:
1.2.18. ...Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
...
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
- каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
- секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Это делается по согласованию с заказчиком. Производитель может разработать ВРУ по ТУ заказчика или поставить заказчику типовой щит.
Могут, конечно. Вам могут поставить только сам корпус щита, изготовленный согласно требованиям, а установку оборудования осуществит электромонтажная организация.
Схема питания (как и категория надёжности) выбирается на стадии проектирования.
Вот рекомендуемые принципиальные схемы ввода:
N - нулевой рабочий проводник; РЕ - нулевой защитный проводник; PEN - совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник; П - перемычка по 6.3.15