Из Вашего документа:
Уголок из чёрной стали? Проектировщик не знал о существовании современных требований к заземляющим устройствам? Чёрную сталь использовать запрещено.3. При выполнении работ применены Стальной угол 50х50х5 мм - 20 м., стальная нержавеющая полоса 50х4 - м.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
541.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к заземляющим устройствам, защитным проводникам и защитным проводникам уравнивания потенциалов, применяемых для обеспечения безопасности в электроустановках.
542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
D.3 Заземляющие электроды заглубленные в грунт. Номенклатура
Заземляющие электроды заглубленные в грунт могут быть выполнены из:
- стали горячего цинкования,
- стали в медной оболочке,
- стали с медным покрытием,
- нержавеющей стали,
- голой меди.
Что такое "Наружное электроснабжение, сети 0,4 кВ"? В ПУЭ нет такого раздела.6. Работы выполнены в соответствии с СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ изд.7. Наружное электроснабжение, сети 0,4 кВ, Т-41/14-35-Р-ЛОС1-ЭС, Лист №2.



 
		
		 
			 
			 
 
			
			
 Ответить с цитированием
  Ответить с цитированием Сообщение от Михаил_Д
 Сообщение от Михаил_Д
					

