Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Можно ли прокладывать кабель на водонагреватель и на точечные светильники на потолке без гофры?
Гофру применяют для обеспечения сменяемости электропроводки. У Вас потолок подвесной? Сможете потом сменить электропроводку без разборки потолков? ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой.
п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Можно ли устанавливать распределительную коробку, которая расположена на высоте 2м 48 см, куда подходит кабель с распределительной коробки в коридоре и идет разветвления на 4 точечных светильника посередине ванной комнаты, ванна рядом?
Распределительную коробку устанавливайте вне ванной комнаты, а от неё запитывайте светильники.


Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Кабель с потолка спускается вниз по стене открытой проводки и пересекается с металлическим профилем
Непонятно для чего кабель спускается вниз по стене?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Точечные светильники устанавливают IP20 в ванной комнате и туалете?
ПУЭ. п. 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то
электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих
зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IРХ7;
в зоне 1 - IРХ5;
в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.