    Как выполнять расчёт потребления электроэнергии?

    Выполняю расчет годового потребления электроэнергии промышленного предприятия. Подскажите, пожалуйста, действующие НТД по данному расчету, особенно интересует расчет расхода электроэнергии для забора мощности. Расчет веду согласно НТП ЭПП-94. Как правильно считать? Ведь технологи дают время работы каждого оборудования, а иногда не дают.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Расчет веду согласно НТП ЭПП-94
    Этот документ даёт общие рекомендации. Как Вы его используете в расчётах?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как правильно считать?
    В ЭПП-94 указан документ: РТМ 36.18.32.4-92 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. Есть ещё один - Пособие к РТМ 36.18.32.4-92. Заглядывали в них?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Ведь технологи дают время работы каждого оборудования, а иногда не дают.
    Почему технологи иногда не дают данные? Данные можно взять в технических паспортах оборудования, если известно, что конкретно будет устанавливаться.

    Всё зависит от типа оборудования (режимов работы) и методики расчётов. К методам расчётов относятся следующие:

    - метод упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузок (по средней мощности и коэффициенту максимума);
    - по установленной мощности и коэффициенту спроса;
    - по средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок:
    - по удельной нагрузке на единицу производственной площади;
    - по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции при заданном объеме выпуска продукции за определенный период.

    Определение расчетной нагрузки по удельным показателям может быть дополнением к первым трём способам расчётов и позволяет проверить и уточнить результаты.