baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Техприсоединение 500 кВт по второй категории

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141

    Техприсоединение 500 кВт по второй категории

    Добрый день!
    Получил, в ответ на свою заявку на техприсоединение 500 кВт по II-й категории, от сетевиков договор с ТУ . Возник с ними спор по одному из пунктов ТУ С кем требуется согласование проекта ГРЩ, который мы планируем строить в существующем нашем здании? Этот ГРЩ мы и хотим техприсоединить. Я утверждаю, что проект ГРЩ согласовывать необходимо с сетевиками и Ростехнадзором. Сетевики утверждают, что необходимо согласовать только с ними, а Ростехнадзор пригласим только в конце, когда уже все построится, где Ростех даст добро на включение ГРЩ.
    Кто прав?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    от сетевиков договор с ТУ
    Они там написали, что круче гор могут быть только горы?

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Сетевики утверждают, что необходимо согласовать только с ними, а Ростехнадзор пригласим только в конце, когда уже все построится, где Ростех даст добро на включение ГРЩ.
    На каком основании они это утверждают, конечно, не сказали? У ЭСО появились полномочия сравнимые с государственным органом по надзору, а сам государственный орган теперь у них на подхвате работает?

    Постановление Правительства РФ №861

    Приложение №11 Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
    (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях N 9 и 10, а также осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)

    II. Обязанности Сторон

    6. Сетевая организация обязуется:
    ...
    принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

    не позднее _______ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

    Всё, к большому огорчению ЭСО, происходит ровно наоборот. Принять участие в осмотре и дать разрешение - две большие разницы, как говорят в Одессе.

    8. Заявитель обязуется:
    ...
    принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;
    получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

    Заявитель (собственник электроустановки) обязан получить разрешение в Ростехнадзоре, а не в коммерческой организации.

    Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

    I. Общие положения

    7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

    г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.

    В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, а также объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18.1-18.4 настоящих Правил не требуется.

    18.1. Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении построенных (реконструированных) ею в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя в рамках исполнения технических условий объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно оформляют акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки) по форме согласно приложению N 13 и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения:

    18.4. Объекты, указанные в пункте 18.1 настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.

    Уведомительный порядок действует только в отношении объектов с мощностью до 670 кВт, если они присоединены по третьей категории надёжности. У Вас - вторая категория.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    спасибо за развернутый ответ.
    Я не корректно поставил вопрос. Я хочу понять, должен ли я согласовывать проект ГРЩ на бумаге в Ростехнадзоре еще до стройки? Я понимаю, что должен. Во первых согласовать у сетевиков, во вторых в Ростехнадзоре.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения