Позвольте вопрос.А как на такую шинку(как на фото)подключить заземляющий проводник и провод РЕ?Если они по сечению не войдут в отверстие такой шины.Такая шинка квадрат 6 позволяет подключить,а проводник будет 10 или 16 мм2
Позвольте вопрос.А как на такую шинку(как на фото)подключить заземляющий проводник и провод РЕ?Если они по сечению не войдут в отверстие такой шины.Такая шинка квадрат 6 позволяет подключить,а проводник будет 10 или 16 мм2
Если не затруднит,можно фото?Мне бы посмотреть,как это выглядит.
На словах оно понятно,а как это на деле?
Вот так делать нельзя
А вот наконечники для СИП
![]()
Можно установить специальную клемму HSK, которая предназначена для присоединения проводников из меди и алюминиевых сплавов, опрессованных кольцевыми кабельными наконечниками, тем самым выполнить переход с алюминиевого проводника на медный.
![]()