александр, ссылки на документы не активны. Вы удалили копии?

На момент строительства ВЛ действовали ПУЭ 6

Вот, что там указывается относительно высоковольтных воздушных линий:

2.5.114. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, за исключением выполненных из несгораемых материалов производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, запрещается.

На момент строительства линии действовали ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1000 ВОЛЬТ (Утверждены Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. N 255), где указывается следующее:

2. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.

3. Земельные участки на период строительства и эксплуатации электрических сетей отводятся в установленном порядке.

4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:
для линий напряжением
до 20 киловольт 10 метров

Соответственно, при проектировании высоковольтной линии должны были предусмотреть такую трассу линии, которая не проходила бы над жилыми домами, а сами дома и участки вокруг них не попадали бы в охранную зону ВЛ.

Отсутствие у Вас на момент строительства линии прав собственности на земельный участок не является поводом для игнорирования правил. Очевидно, этого "не знали" в администрации, когда отводили землю под ВЛ. Строительство ВЛ над жилым домом противозаконно.

Вступившие в силу правила "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (постановление №160) в данной ситуации мало отличаются от старых.

ПУЭ 7 также однозначно запрещают размещение высоковольтных линий над зданиями и сооружениями.

2.5.215. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

Это допускается делать только в том случае, если здания или сооружения являются производственными с соответствующей степенью огнестойкости. Как Вы понимаете, это к Отношения к Вашей ситуации не имеет никакого.

Известно, что в высоковольтные линии электропередач имеют повышенный фон электромагнитного излучения, которое опасно для здоровья и длительно находится, а тем более жить в пределах охранной зоны или непосредственно под проводами линии опасно. Уровень электромагнитного излучения в пределах жилых зон и внутри жилых помещений нормирует соответствующий документ - СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания.

1.5. Контроль за соблюдением требований настоящих санитарных правил осуществляется органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с законодательством Российской Федерации.
...
6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц

6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.

6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5 м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).

6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.

6.4.2.4. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли.

Не поскупитесь и вызовите специалистов из СЭС или независимой электролаборатории, которая имеет право проводить такие замеры и выдавать официальный тех. тчёт. Проведите замеры и сравните их с теми нормативами, которые указаны в СанПин. Технический отчёт или заключение СЭС могут быть представлены в качестве доказательства в суде, которого Вам, к сожалению, не избежать. ЭСО будет до последнего упираться, чтобы переложить все работы и расходы на Вас. Обязательно проконсультируйтесь с юристом, который имеет опыт ведения дел связанных с земельным законодательством. Он поможет разобраться в ситуации с собственностью на землю, правами на землю, ущемлением прав пользования и т.д. Только после такой подготовки и при наличии всех необходимых документов готовьте исковое обращение в суд, если ЭСО откажется выполнить Ваше требование о переносе ВЛ.