baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как прокладывать кабель за подвесным потолком?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как прокладывать кабель за подвесным потолком?

    При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из несгораемых материалов (в нашем случае ВВГнГ-LS) по сгораемым конструкциям — по деревянной обрешетке перекрытия над подвесным потолком из обычного гипсокартона. Каким пунктом ПУЭ надо руководствоваться? Хотели прокладывать в ПВХ гофре с маркировкой нг. Разрешается ли так? Или под гофру что-то еще нужно? И каким образом разрешается крепить эту гофру к потолку? (стены кирпич, деревянное перекрытие между этажом и мансардой).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из несгораемых материалов (в нашем случае ВВГнГ-LS)
    Кто сказал, что у ВВГнг-LS несгораемая оболочка? Индекс "НГ" означает "не распространяющие горение".

    ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
    4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
    е) по исполнению в части показателей пожарной опасности:
    - не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
    по категории A F/R - нг(A F/R),
    по категории A - нг(A),
    по категории B - нг(B);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);
    - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-HF);
    - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS);
    - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Каким пунктом ПУЭ надо руководствоваться?
    Вам требуется руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    Ещё можно проложить кабель за подвесным потолком зашив деревянный потолок гиспокартоном, а потом по нему прокладывать кабель в гофрированной трубе ПВХ и индексом "НГ". ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И каким образом разрешается крепить эту гофру к потолку?
    Гофрированную трубу крепят при помощи специальных пластиковых клипс или металлических скоб.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    гофру можно закрепить также и на тросике и стяжками к этому тросу...

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения