Тема: Разрешается ли прокладывать интернет кабель скрыто?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Разрешается ли прокладывать интернет кабель скрыто?

    Здравствуйте, подскажите разрешается ли прокладывать интернет кабель и телефонный провод скрыто в штрабах стен?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    разрешается ли прокладывать интернет кабель и телефонный провод скрыто в штрабах стен?
    Запрета нет, но следует соблюдать требования ПУЭ, п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1).

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Макс, спасибо. Тут одну тему на форуме прочитал, интернет кабель и телефонный относятся к вторичным цепям, а ПУЭ распространяются на вторичные цепи, а там уже с прокладкой ясно. Да там есть кабели проложенные ВВГнг-LS 3х1,5 и 3х2,5 (220В), нужно будет смотреть, что бы прокладывали отдельно слаботочку.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Тут одну тему на форуме прочитал, интернет кабель и телефонный относятся к вторичным цепям
    Не может СКС и телефонка относиться к вторичным цепям. Это разные сети. Вторичные цепи - это цепи электроустановки системы управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты. При чём здесь интернет кабель и телефонный?

    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
    Вторичная цепь - Внешняя цепь, получающая сигналы от вторичной обмотки измерительного трансформатора (СТ МЭК 50(321)-86)
    Вторичные цепи электростанции (подстанции) - Совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции (подстанции) (ГОСТ 24291-90)

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    По СКС надо смотреть ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    http://elektroas.ru/forum/showthread...88&pagenumber=
    Тема "Слаботочные кабели в деревянном доме"
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Почему Вы относите слаботочные кабели, те же кабели для интернета, телевидения, к силовым? То есть почему Вы применяете к ним п.2.1.1?
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    VIPer, эти кабели являются вторичными цепями до 1 кВ и на них распространяются требования вышеуказанных пунктов ПУЭ.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    То есть, на телефонку, интернет и телевидение ПУЭ не распространяется?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Тема "Слаботочные кабели в деревянном доме"

    Павел, в этой теме говорилось о системе "умный дом", где слаботочные кабеля выполняют роль управления, сигнализации, контроля и автоматики, то есть относятся ко вторичным цепям.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    То есть, на телефонку, интернет и телевидение ПУЭ не распространяется?
    Не распространяется. У каждой этой системы есть свои СП, РД, ГОСТ и другие НТД.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Про прокладку телефонного кабеля и интернет кабеля смотреть в ГОСТ Р 53246-2008? Какая прокладка внутри офиса разрешается таких кабелей, какая по коридорам и какая по лестничным клеткам, по чердаку и т.д. подскажите пожалуйста?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Про прокладку телефонного кабеля и интернет кабеля смотреть в ГОСТ Р 53246-2008?
    О прокладке интернет кабеля смотрите в ГОСТ Р 53246-2008, а о прокладке телефонного кабеля и радиосвязи в СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.


    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какая прокладка внутри офиса разрешается таких кабелей, какая по коридорам и какая по лестничным клеткам, по чердаку и т.д. подскажите пожалуйста?
    Любая, но лучше всего скрытая электропроводка.