Моя история тем временем продолжается.
З/письмо следующего содержания отправила в МРСК:
"Проект договора и ТУ мной не подписаны из-за допущенных при их подготовке неточностей.
По проекту договора:
1. П.1 Раздела I "Предмет договора" не соответствует типовому договору (Приложение 1 к Правилам технологического присоединения, в ред. ПП РФ № 442) - вместо наименования энергопринимающих устройств указан жилой дом. Жилой дом не является энергопринимающим устройством.

По ТУ:
1. П.1 не соответствует Приложению к типовому договору - вместо энергопринимающих устройств указан жилой дом. Жилой дом не является энергопринимающим устройством.
2. П.7 не соответствует законодательству РФ, т.к. отсутствует информация о ВРУ и параметрах прибора учета. В ТУ должны быть указаны требования к приборам учета. Кроме того, точка присоединения (ВРУ с установленным прибором учета) в нарушение п.147 ПП РФ № 442 и ПУЭ указана на опоре. Прибор учета Заявителя располагается в доме (в ВРУ). Следовательно, и точка присоединения находится там же. Техническая возможность ее размещения в другом месте в границах земельного участка Заявителя отсутствует.
3. П.11а не соответствует законодательству РФ. Прошу указать пункт ПП РФ № 442, на основании которого Заявитель осуществляет "монтаж измерительного комплекса учета энергии".
4. П.11б не соответствует законодательству в части опломбировки отключающего аппарата.
5. П.11.2 - прошу указать пункт ПП РФ № 442, на основании которого "Заявитель осуществляет организацию учета электрической энергии".
6. "Дополнительные сведения" являются избыточными, т.к. в Приложении к типовому договору они отсутствуют.
Прошу внести необходимую корректировку в проект договора и ТУ с учетом изложенных замечаний".
Это письмо я отправила 07.07.2016, 08.07. в МРСК его получили. И - тишина...
29.07. написала з\п в прокуратуру и Роспотребнадзор.
04.08. из МРСК пришел ответ. Процитирую самые важные его моменты:
"...Оферта договора подготовлена в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861. Согласно п.25 Правил, п.7 ТУ содержит информацию о точке присоединения к электрическим сетям сетевой организации и величину максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя по каждой точке присоединения. Дополнительно сообщаю, что п.7 ТУ соответствует установленным Правилами типовым формам ТУ.
В соответствии с п.145 "Основных положений", утв. ПП РФ № 442, обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей приборами учета, а также по обеспечению допуска установленных приборов учета возлагается на собственника энергопринимающих устройств.
По вопросу опломбировки отключающего аппарата сообщаю, что данное требование соответствует п.154 ПП РФ № 442 и ст.9 ФЗ "Об обеспечении единства измерений" от 26 июня 2008 года № 102.
Обращаю Ваше внимание, что дополнительные сведения носят рекомендательный характер".
Ну и ясно, что только одно мое замечание скорректировано - вместо "жилой дом" и в договоре и ТУ теперь написано "электроустановки жилого дома". Но ведь вопрос вопросов - точка присоединения и место установки прибора учета. Что дальше делать с этими жуликами? Особых надежд ни на Роспотребнадзор, ни на прокуратуру я не питаю. Точно знаю, что ни в одной из упомянутых контор нет специалистов, разбирающихся в энергетическом законодательстве.