У прибора Ф4103-М1 класс точности 4.0 на диапазоне 0 - 0,3 Ом и 2,5 на остальных диапазонах. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ±4% на диапазоне 0 - 0,3 Ом и ±2,5% на остальных диапазонах от конечного значения диапазона измерения.
У прибора М416 не превышает величины ±[5+(N/Rх - 1)] в процентах от измеряемой величины при сопротивлениях вспо*могательного заземлителя и зонда не более:
500 Ом в диапазоне 0,1 — 10 Ом;
1000 Ом в диапазоне 0,5 — 50 Ом;
2500 Ом в диапазоне 2 — 200 Ом;
5000 Ом в диапазоне 10-1000 Ом.
Читайте А.В. Сакара "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
4. ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
4.1. Общие требования к проведению измерений
4.2. Измерение сопротивления заземляющих устройств прибором М416
4.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств прибором Ф4103-М1
4.4. Измерение удельного сопротивления грунта
Советую купить и проводить измерения прибором ИС-20 или ИС-10.