Тема: Можно ли перенести опору ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Планирую построить возле дома гараж
    Уточните, где стоит опора. Если за пределами Вашего участка, то:

    Владелец земли, на которой Вы решили построить гараж выделил для Вас участок (дал в аренду, продал)?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможно или нет перенести опору?
    Скорее всего нет. Строительство надо согласовать с владельцем ВЛ. Ознакомьтесь с постановлением Правительства РФ №160. В нём Вы найдёте ответы на свои вопросы: строительство в охранной зоне ВЛ запрещено и может быть разрешено только с разрешения владельца воздушной линии.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Соответствует нормам или нет установленный столб ЛЭП так близко к дому?
    Соответствует, если ВЛ имеет номинальное напряжение 0,4 кВ. Размер охранной зоны - 2 метра от крайних проводов линии в обе стороны. У Вас линия проложена в трёх метрах от границы Вашей собственности. Размеры охранных зон указаны в том же 160-м постановлении.

    В случае, если опора находится на территории Вашей частной собственности, то Вы можете потребовать от владельца ВЛ перенести опору за пределы участка.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 11.08.2016 в 14:41.