Уточните, где стоит опора. Если за пределами Вашего участка, то:
Владелец земли, на которой Вы решили построить гараж выделил для Вас участок (дал в аренду, продал)?
Скорее всего нет. Строительство надо согласовать с владельцем ВЛ. Ознакомьтесь с постановлением Правительства РФ №160. В нём Вы найдёте ответы на свои вопросы: строительство в охранной зоне ВЛ запрещено и может быть разрешено только с разрешения владельца воздушной линии.
Соответствует, если ВЛ имеет номинальное напряжение 0,4 кВ. Размер охранной зоны - 2 метра от крайних проводов линии в обе стороны. У Вас линия проложена в трёх метрах от границы Вашей собственности. Размеры охранных зон указаны в том же 160-м постановлении.
В случае, если опора находится на территории Вашей частной собственности, то Вы можете потребовать от владельца ВЛ перенести опору за пределы участка.