Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
ставить уже ничего не нужно, наш счётчик на столбе
Сетевая компания за свой счёт установила новый прибор учёта? Ваше согласие о смене расчётного прибора учета спрашивали? Вам выдали новый Акт балансовой принадлежности? Кому сейчас принадлежит новый счётчик?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
На протяжении больше года дисплей ни разу не работал.
После установки нового счётчика Вам выдали Акт допуска прибора учёта (нового) к эксплуатации? В нём указано, что новый счётчик признан расчётным? При установке индикаторного устройства его не проверяли? Новый расчётный счётчик ввели в эксплуатацию неисправным? Вы подписывали какие-либо бумаги?

Вы больше года смотрели на неисправное устройство, а сомнения закрались только сейчас? Вы сами себя лишили возможности контролировать показания счётчика. Почему не обратились с заявкой в ЭСО о неисправности индикаторного устройства? Это Ваша прямая обязанность.

Гражданский кодекс РФ. Статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования

1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
С показаниями не согласны, поскольку старый счётчик не демонтировали, а показания заметно различаются.
Старый счётчик Вам оставили как сувенир на память. Вы можете использовать его в качестве контрольного, если уверены, что он исправен. Показания могут отличаться по многим причинам.

Если вы не согласны с показаниями нового счётчика и суммами, которые Вам предлагают оплатить, то потребуйте сверку счетов. Обращайтесь с соответствующим заявлением в ЭСО. Новый счётчик, скорее всего, имеет возможность сохранять показания по потреблению в своей независимой памяти. Эти показания изменить или подделать невозможно. Новый счётчик ежемесячно в конкретный день автоматически отправляет в диспетчерский пункт показания по Вашему энергопотреблению и система генерирует счёт, который Вам и присылают. Можно получить распечатку показаний счётчика, которые пересылаются в ЭСО и сравнить с теми, что указаны в счетах.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Как теперь сделать так, чтоб оплачивать по прибору учёта, который находится в доме?
Только через суд, если сможете доказать незаконность установки нового счётчика. Повторю вопрос: Вы подписывали какие-либо бумаги?

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Всё-таки хотим установить двухтарифный в доме и вести расчёты по нему.
Счётчик, который установлен на опоре воздушной линии относится к типу Split. Эти счётчики состоят из двух модулей - собственно счётчика и индикаторного устройства. Практически все счётчики этого типа многотарифные. Вам известно, какой счётчик у Вас установлен? Это должно быть написано на корпусе индикаторного устройства.