Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
ЩЭ 02С-0400-003 (2402)
Павел, обратите внимание на цифры, которые указаны в скобках. Это ещё один вид шифра щитов. Расшифровка дана на рисунке:



Отмечу, что у разных производителей щитов номера схем одинаковы, а комплектация может быть различной. По этой причине производители предоставляют таблицы, которые содержат описание комплектации щитов каждого типоисполнения. Приведённая кодировка не соответствует рекомендуемой по ГОСТ.

Кроме того, посмотрите что указано в сметной базе: ТССЦ-509-2526 Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402). Согласно приведённой выше расшифровке цифра 4 должна обозначать, что щит рассчитан на четыре квартиры. В сметной базе - на три.

Советую Вам потребовать от производителя щитов, которые будут устанавливаться, промакировать свои изделия так, как требуют в ГОСТ. Это лучший способ избежать пересортицы, ошибок в комплектации и т.д.