Тема: Запрещается ли прокладка кабеля в кабельных каналах по деревянным стенам?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Запрещается ли прокладка кабеля в кабельных каналах по деревянным стенам?

    Прокомментируйте, пожалуйста, п. 2.1.39 ПУЭ. Запрещает ли он крепить пластиковый кабель канал или гофрированную пластиковую трубу открытой электропроводки непосредственно к деревянным стенам здания, без прокладки слоем несгораемого материала?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вы можете в деревянном доме прокладывать внутреннюю открытую электропроводку в коробах ПВХ, плинтусах с кабель-каналом, гофрированных трубах ПВХ, жёстких трубах ПВХ, металлорукавах, металлических трубах, открыто на изоляторах. При этом арматура из ПВХ (короба, трубы, гофра, плинтуса) должны иметь индекс «НГ» и иметь сертификат Пож. безопасности, который требуется в соответствии с НПБ 246-97. Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. Если такого сертификата на изделие нет, то его использовать запрещено.

    Кроме того, не забывайте о том, что все проходы кабеля через стены и перегородки из сгораемого материала необходимо защищать гильзами (отрезки стальной трубы). Кабель, которыми выполняется прокладка линий должен иметь индекс "НГ" или НГ-LS, что предпочтительнее.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Прокомментируйте, пожалуйста, п. 2.1.39 ПУЭ
    Данный пункт ПУЭ устарел и в нем не рассматривалось применение современных материалов, способных предотвратить возникновение пожара. В настоящее время необходимо руководствоваться более свежими нормативно-техническими документами.

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

    527 Выбор и монтаж электропроводок по условиям ограничения распространения горения
    527.1 Меры безопасности в пределах отдельного помещения, ограниченного в пожарном отношении
    527.1.1 Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ.
    527.1.2 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы не снижать эксплуатационные характеристики конструкций и пожарную безопасность.
    527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности.
    Примечание - В электроустановках, где имеются особые риски, могут потребоваться кабели, удовлетворяющие более жестким требованиям при групповой прокладке в соответствии с МЭК 60332-3.
    527.1.4 Применение кабелей, не удовлетворяющих требованиям МЭК 60332-1-2 по нераспространению горения, должно быть ограничено короткими отрезками для присоединения оборудования к стационарным электропроводкам, которые не должны в любом случае распространять огонь от одного пожарного отсека к другому.
    527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.
    527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.
    527.2 Уплотнение проходов электропроводок
    527.2.1 При проходе электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок отверстия, должны быть заделаны со степенью огнестойкости соответствующего элемента строительной конструкции.
    Примечания
    1 В процессе монтажа электропроводок могут потребоваться временные заделки.
    2 Измененная в процессе монтажа огнестойкость должна быть восстановлена как можно быстрее.
    527.2.2 Электропроводки, которые проходят через элементы строительных конструкций, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и наружное уплотнение в соответствии с 527.2.1.
    527.2.3 Электропроводки, выполненные кабелем в трубах, коробах или специальных коробах, классифицированные как не распространяющие горение согласно соответствующему стандарту и с максимальной внутренней площадью поперечного сечения 710 мм , не нуждаются во внутреннем уплотнении при условии, что:
    - электропроводка удовлетворяет испытаниям по МЭК 60529 для IP33; и
    - любое оконечное устройство системы в одном из отсеков, разделенных в строительном отношении, удовлетворяет испытаниям по МЭК 60529 для IP33.
    527.2.4 Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя гарантировать после такого проникновения.
    527.2.5 Уплотнения, удовлетворяющие 527.2.1 или 527.2.2, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в той же степени, что и сама электропроводка, с которой они используются, и, кроме того, они должны удовлетворять следующим требованиям:
    - быть стойкими к продуктам сгорания в той же степени, что и элементы строительных конструкций, через которые они проходят;
    - обеспечить ту же самую степень защиты от воды, как это требуется для элемента строительства, в котором они были установлены;
    - уплотнение и электропроводка должны быть защищены от капающей воды, которая может переместиться вдоль электропроводки, или материалы, используемые для изоляции, должны быть стойкими к влажности.
    Примечания
    1 Уплотнения должны быть совместимыми с материалами электропроводки, с которой они находятся в контакте, должны допускать тепловое перемещение электропроводки без ухудшения качества изоляции и иметь соответствующую механическую прочность, чтобы противостоять усилиям, которые могут возникнуть из-за повреждения поддерживающих конструкций электропроводки в результате пожара.
    2 Требования 527.2.5 могут быть удовлетворены, если:
    - крепежные или поддерживающие конструкции кабелей устанавливаются в пределах 750 мм от уплотнения и в состоянии выдержать механические нагрузки, ожидаемые в случае разрушения при пожаре, при этом никакая деформация не передается на уплотнение; или
    - уплотнение само обладает соответствующими характеристиками.

    Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок



    В.52.6 Способы монтажа
    B.52.6.1 Рекомендованные способы
    b) Рекомендованные способы В1 - позиция 4 таблицы А.52.3 (изолированные проводники в трубе на деревянной стене) и В2 - позиция 5 таблицы А.52.3 (многожильный кабель в трубе на деревянной стене).
    Труба монтируется на расстоянии от поверхности менее 0,3 диаметра кабеля. Трубы могут быть из металла или пластмассы.
    Когда трубы монтируются на кладке, допустимые токовые нагрузки могут быть увеличены. Данный вопрос находится в стадии рассмотрения.
    c) Рекомендованный способ С - позиция 20 таблицы А.52.3 (одножильный или многожильный кабель на деревянной стене).
    Кабель монтируется на расстоянии от поверхности менее 0,3 диаметра кабеля. Трубы могут быть из металла или пластмассы.
    Когда трубы монтируются на кладке, допустимые токовые нагрузки могут быть увеличены. Данный вопрос находится в стадии рассмотрения.

  4. #4
    Константин
    Гость
    Кто нибудь может помочь как прикрутить кабель канал к пористой стене.Покажите на практике?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Какие размеры кабель канала? Из какого материала стена? Для газобетона, пенобетона и т.д. выпускают специальные дюбели, которые обеспечивают качественный монтаж и надёжное крепление изделий к поверхности стены.

  6. #6
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Константин, Ваш вопрос не относится к данной теме, ознакомьтесь внимательно с вопросом ТС. Если хотите получить ответы на свои вопросы, то можете открыть новую тему. Советую Вам ознакомиться с правилами форума.