Автоматический выключатель снабжен тепловым механизмом расцепления, который представляет собой биметаллическую пластину, нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления. Время срабатывания зависит от времятоковой характеристики может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Автоматические выключатели рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от - 25 ºС до + 55ºС. Эти параметры заложены в технических характеристиках того или иного автоматического выключателя. Если у Вас сильно греется автоматический выключатель, то проверьте надежность присоединения проводников к зажимам и если это не поможет, то проверьте (прогрузите) его, так как он может быть неисправным.