1Вы имеете в виду Этажный щит или щит ввода в дом
2Проводник от заземления тоже может оборваться
1Вы имеете в виду Этажный щит или щит ввода в дом
2Проводник от заземления тоже может оборваться
1. leksan, Вам alex3530, в посте 39 дал ссылку на тему, в которой это обсуждается, Вы там так же обсуждаете этот вопрос. Изучите схему, приведённую Станиславом, и как уже сказал alex3530 2. Одновременный обрыв нейтрального проводника питающей линии и проводника системы повторного заземления является очень серьёзной аварией. Не думаю, что необходимо фантазировать на тему вариантов таких несуществующих аварийных ситуаций.
Вот что отвечают на фантазии о совместных повреждениях проводника заземления нейтрали при обрыве PEN-проводника в "вопросы и ответы" на "Новости Электротехники":
Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО
Заземление нейтрали источника тока непосредственно вблизи источника тока необходимо по условию максимального обеспечения целостности цепи заземления нейтрали.
Пункт 1.7.61 ПУЭ предусматривает повторное заземление на вводе в электроустановку здания, а также в других местах для всех разновидностей системы TN. Значение рабочего тока, протекание которого по проводнику заземления нейтрали источника тока возможно при обрыве PEN-проводника, ограничивается сопротивлениями заземления нейтрали и повторных заземлений на линии и на вводах в здания. Случаи повреждений проводника заземления нейтрали при обрыве PEN-проводника нам не известны.
Обрыв PEN-проводника представляет собой серьезную аварию, сопровождающуюся нарушением режима работы и повреждением однофазных электроприемников. ПУЭ седьмого издания (п. 7.1.21) рекомендует предусматривать защитное отключение при повышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN-проводника в многофазных сетях, питающих однофазные электроприемники ответвлениями от ВЛ.
Вопросы, связанные с обрывом PEN-проводника, рассмотрены в книге М.Р. Найфельда «Заземление, защитные меры электробезопасности » (М., «Энергия», 1971 г.).
Какая разница, какой щит. Если на вводе в здание не выполнено повторное заземление и не электроснабжение не переведено с TN-C на TN-C-S или TN-S, то Вы не можете в этажном щите разбить PEN-проводник без организации повторного заземления. Если не будет смонтирован контур заземления, то после того, как Вы разобьете в этажном щите PEN проводник и проложите до квартиры вводной кабель, Вам потребуется выполнить систему дополнительного уравнивания потенциалов. Интересно, куда Вы будете подключать уравнивание потенциалов? Если подключите на самовольно организованную шину РЕ, то таким действием Вы подвергнете себя и всех соседей серьёзной опасности поражения электрическим током. После модернизации электроустановки, к которой относится этажный щит, необходимо выполнить требования ПУЭ, п. 7.1.87, 7.1.88.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Надеюсь, что вопрос исчерпан. Если Вы установите контур заземления и протяните от него проводник до этажного щита, то можете смело выполнять разделение PEN проводник в этом щите Но как мне кажется, лучше это сделать на вводе в здание.
На второй вопрос нет смысла отвечать, так как предыдущие участники дали исчерпывающие ответы.
Кто принимает решение переводить или не переводить TN-C в TN-C-S
Собственник электроустановки.
Каким образом добиться от энергоснабжающей организации изменения схемы TN-C на TN-C-S?
Является ли обязательным условием заземление точки разделения PEN на PE и N (например выполнить разделение на вводном щите который заземлен) или разделение можно выполнять в любой другой точке (этажный щит многоэтажного дома системы TN-C)?
Каким образом заземлен вводной щит?
Чтобы соблюсти электробезопасность, необходимо выполнить разделение во ВРУ. Можно конечно и в этажном щите выполнить разделение PEN, но тогда потребуется ограничить доступ к щиту от несанкционированных действий. Потом стоит помнить: 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.