Не имеют. Ваша собственность должна находиться в пределах участка. ВРУ - Ваша собственность и распоряжаться ею должны Вы, а не ЭСО. Всё, что пишет ЭСО по поводу прибора учёта носит рекомендательный характер.
1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
Это рекомендательный пункт, а не обязательный для исполнения.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Соответственно, они не могут установить ВРУ на опоре без Вашего согласия.
ВРУ в электрощитовой здания кафе.
А что меняет эта формулировка? Вам и предлагают это сделать: разместить ВРУ на опоре или на фасаде.
Напишите вот так: согласно требованиям ПУЭ (Вам же в ТУ про эти правила пишут) щит ВРУ должен быть установлен в электрощитовой. Обосонование ПУЭ п. 1.5.27, 7.1.22, 7.1.28, 7.1.30.
Учитывая данные пункты ПУЭ техническая возможность размещения ВРУ на границе балансовой принадлежности отсутствует. Согласно п. 144 допускается установка энергопринимающих устройств в максимальной близости от границы.
144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.
Совсем лишнее. Зачем переписывать 861-е постановление? В ТУ описываются технические мероприятия по тех. присоединению. В мотивированном отказе надо писать о том, что Вы оспариваете. Не надо плодить сущности, поскольку на каждое Ваше слово будут найдены возражения и процесс превратится в бесконечную переписку.
Выложите полностью версию МО. Так будет проще его подправить.