baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Какова норма на сопротивление заземляющего устройства в котельных?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какова норма на сопротивление заземляющего устройства в котельных?

    Какова норма на сопротивление заземляющего устройства (Ом) в котельных? Заземляющее устройство соединено сваркой со свечой выхлопа.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Проектной документации нет?

    СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

    16. Электроснабжение. Связь и сигнализация

    16.1 Электроснабжение котельных должно осуществляться в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю, определяемой в соответствии с 4.8 и [19].
    16.2 Проектирование электротехнической части установок, вырабатывающих электрическую энергию для собственных нужд, и/или передачи в сеть следует выполнять в соответствии с [3], [4] с учетом 4.9.
    ...
    16.4 Рабочее и аварийное освещение, электрическое оборудование и его заземление должны соответствовать [15].

    [15] ПУЭ Правила устройства электроустановок

    Смотрите ПУЭ Глава 1.7

    ПТЭЭП Приложение 3 Таблица 1.3.38

    ПТЭЭП Глава 3.4. Электроустановки во взрывоопасных зонах. В частности:

    3.4.14. Осмотр, проверка и испытание заземляющего устройства должны производиться в сроки, определенные настоящими Правилами. Отдельные элементы заземляющего устройства взрывоопасных установок вскрываются выборочно: первое вскрытие подземной части рекомендуется после 8 лет эксплуатации, последующие - через 10 лет.
    Если при измерении сопротивления заземляющего устройства будет получено значение, превышающее проектное, должна быть произведена его ревизия и приняты меры к устранению дефекта. После этого должно быть вновь измерено сопротивление заземляющего устройства.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какова норма на сопротивление заземляющего устройства (Ом) в котельных?
    Сопротивление повторного заземления PEN-проводников на вводе в электроустановку котельной должно быть не более 10 Ом.
    Смотрим ПУЭ, п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Заземляющее устройство соединено сваркой со свечой выхлопа.
    Заземляющее устройство должно быть присоединено к главной заземляющей шине, а от ГЗШ прокладывают проводник до оборудования котла.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения