Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Еще если не сложно, про систему УЗИП напишите пожалуйста
Alex, УЗИП не система, это устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Данные устройства являются одним из элементов системы молниезащиты здания (объекта). Построение системы молниезащиты отдельная тема и требуются расчёты в обязательном порядке. УЗИП в этой системе тоже отдельная тема и тоже требует расчётов.

Подробнейшим образом построение системы молниезащиты зданий с применением УЗИП рассмотрено в теме Правильна ли схема электроснабжения?. Почитайте тему с поста #29.

Особое внимание обратите на формулировки вот этого документа: ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ», где сказано:

При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:

- УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.

- В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.

- Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.

- Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.


- В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с
номинальным напряжением до 280 В.

- Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.

Делайте соответствующие выводы. Многие производители электротехнической продукции (иностранные и отечественные) наладили выпуск этих устройств, которые называют по разному: ОИН, ОПН и т.д. Эти аппараты не обеспечат защиту в полном объёме. С некоторых пор ЭСО может включать в ТУ требования по установке УЗИП. Не стоит безоговорочно следовать этим рекомендациям. Появилось множество деятелей ("электриков"), которые предлагают потребителям устанавливать эти устройства. Не стоит следовать их рекомендациям. Спросите их сначала, могут ли они подготовить соответствующий проект. Подобные энтузиасты сродни тем, которые ставят потребителям в систему заземления TN-C устройства дифференциального тока (УЗО и дифавтоматы), которые ставить в эту систему запрещено. Каждый зарабатывает по своему, но по сути, это обман потребителя.

Устройства УЗИП серьёзных производителей, которые специализируются на производстве этих устройств и занимаются построением систем молниезащиты стоят дорого. Для того, чтобы такие траты (проект, монтаж молниезащиты, щит с устройствами УЗИП и монтаж от 150-200 т.р.) были обоснованы, требуется проект с подробным расчётом.

Посмотрите вот этот вебинар по УЗИП. Человеку, который рассказывает можете верить. Это один из ведущих специалистов в области молниезащиты в стране. Он же является одним из авторов РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.