Тема: Как вводить кабельные линии в здание?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как вводить кабельные линии в здание?

    Вопрос по поводу необходимости кабельного приямка внутри здания при вводе кабельных линий в здание (с траншеи). Здание без подвала. Согласно ПУЭ п. 2.3.109. Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т.п. должен осуществляться одним из следующих способов:
    непосредственным вводом в них блоков и труб, сооружением колодцев или приямков внутри зданий либо камер у их наружных стен.
    А как понять, в каких случаях кабельный приямок конкретно необходим или можно обойтись без него, используя изогнутые трубы для ввода кабелей, для прохода их через фундамент и подъем на отметку первого этажа, через плиту (условно)? Может необходимость кабельного приямка определяет количество линий кабеля?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А как понять, в каких случаях кабельный приямок конкретно необходим или можно обойтись без него, используя изогнутые трубы для ввода кабелей, для прохода их через фундамент и подъем на отметку первого этажа, через плиту (условно)?
    Решение о способе ввода кабельных линий в здание принимает проектировщик на основании архитектурно-строительных чертежей и конструктивных особенностей здания.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Может необходимость кабельного приямка определяет количество линий кабеля?
    В помощь Вам рабочий проект прокладки кабеля в земле напряжением до 35 кВ ВНИПИ Тяжпромэлектропроект (шифр A5-92).
    Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях
    выпуск 1
    Материалы для проектирования и рабочие чертежи






    Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
    "Электротехнические устройства"
    п. 2.12. В электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции и распределительные устройства, машинные залы, аккумуляторные, кабельные тоннели и каналы, кабельные полуэтажи и т.п.) должны быть выполнены чистовые полы с дренажными каналами, необходимым уклоном и гидроизоляцией и отделочные работы (штукатурные и окрасочные), установлены закладные детали и оставлены монтажные проемы, смонтированы предусмотренные проектом грузоподъемные и грузоперемещающие механизмы и устройства, подготовлены в соответствии с архитектурно-строительными чертежами и проектом производства работ блоки труб, отверстия и проемы для прохода труб и кабелей, борозды, ниши и гнезда, выполнен подвод питания для временного электроосвещения во всех помещениях.