Для определения поправочного коэффициента воспользуйтесь методическими рекомендациями Сакара А. В. «Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей".
4. ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
4.1. Общие требования к проведению измерений
Учитывая, что ПТЭЭП 2003 года предписывают измерять сопротивление заземляющих устройств в период наибольшего высыхания грунта, что невозможно при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях и таблица поправочных коэффициентов, определенных ПЭЭП 1993 г. (таблица 40 приложения1.1) в ПТЭЭП 2003 г. отсутствует, в данной ситуации целесообразно следующее:
- воспользоваться указанной таблицей, как зарекомендовавшей себя достаточно достоверными данными поправочных коэффициентов (К);
- на основе обработки достаточного количества статистических данных определить коэффициенты приведения результатов измерений Rзy к условиям наибольшего высыхания грунта.
Величины коэффициента К по ПЭЭП 1993 г. приведены в таблице 8.
К1 применяется, если земля влажная, момент у измерения предшествовало выпадение большого количества осадков, или после весеннего паводка.
К2 — если земля нормальной влажности.
К3 — если земля сухая, количество осадков ниже нормы.
При разветвленной заземляющей сети измерения производят раздельно: сопротивление заземлителей и сопротивление заземляющих проводников, т.е. металлической связи корпусов электрооборудования с контуром заземления.
При замерзшем грунте или нахождении заземлителя ниже глубины промерзания К = 1.
При приемо-сдаточных испытаниях электроустановок зданий для повторных заземлений PEN-(РЕ)-проводников питающих сетей на вводах в здания этот коэффициент можно не учитывать, так как сопротивление повторных заземляющих устройств PEN- (РЕ)-проводников не нормируется (за исключением повторных заземлений ВЛ). При этом периодические измерения сопротивления этих заземляющих устройств в процессе эксплуатации следует производить в тех же климатических условиях (в то же время года) и по той же схеме измерения, что и при приемо-сдаточных испытаниях.
В таблице 8 приняты следующие обозначения:
t — глубина расположения в земле верхней части заземлителя;
S — площадь контура или сетки;
n — количество электродов контура;
l — длина горизонтальной полосы или вертикального заземлителя.
Можно сослаться на вышеупомянутую таблицу 8. Можно воспользоваться РД 153-34.0-20.525-00 "Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок". Приложение 3, таблица П3.1
или
СТО 56947007-29.130.15.105-2011 "Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок". Приложение Ж, таблица П.Ж.6 - Сезонные коэффициенты для определения сопротивления заземлителей.






Ответить с цитированием