Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Новые акты границ рассматривались сетевой организацией более 2-х месяцев, если нормативные сроки выдачи актов границ и где это прописано?
Нигде это не прописано. В постановлении Правительства РФ №861 чётко указано, что граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается в процессе технологического присоединения к распределительной сети гарантирующего поставщика (электросетевой организации). Техприсоединение уже сделано и границы установлены, о чем должны свидетельствовать соответствующие акты, выданные прежнему владельцу. Они сохранились?

Сетевая организация не вправе изменять эти границы в одностороннем порядке без весомых причин. В Вашем случае таких причин нет. Следовательно, смотрите пост #2.

Если у Вас нет старых актов, то вы можете потребовать восстановить их. Процедура восстановления документов о техприсоединении также чётко описана в постановлении Правительства РФ №861 в главе VIII. Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении. В этой главе указаны сроки, в которые ЭСО обязана выдать заявителю копии документов.

59. Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:
...
в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
...

В данном случае переоформление делается с целью внесения реквизитов нового собственника в договор (часто это оформляют простым приложением к старому договору).

67. Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов, в том числе по причине перехода права собственности на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо перехода права собственности или иного предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства, выдает в период действия договора дубликаты ранее выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового собственника...

Изучите эту главу полностью.