Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
1) Можно заменить обследование тепловизором на пирометр?
Можно. Вот ссылка:
Глава 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы
7.13. Измерение температуры силовых резисторов, диодов, предохранителей, шин и других элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены.
Измерения выполняются после включения систем возбуждения под нагрузку.
Температуры элементов не должны превышать значений, указанных в инструкциях заводов-изготовителей. При проверке рекомендуется применение тепловизоров, допускается использование пирометров.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
4)Или просто указывать выявленные дефекты в ведомости дефектов?
Указывать в протоколах, прикрепив к техническому отчету свидетельство о поверке прибора.