baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Какие измерения необходимо проводить перед вводом в эксплуатацию электроустановки?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какие измерения необходимо проводить перед вводом в эксплуатацию электроустановки?

    Здравствуйте, почитал раздел "Электроизмерения" узнал, что нужна электролаборатория для проведения испытаний и замеров, если необходимо составлять протоколы и акты. Какие испытания и измерения обязательно нужно выполнить после проведения капитального ремонта жилого дома, где установили ВРУ, этажные щиты, автоматы, выполнили контур заземления, проложили кабели? Сейчас будут делать смету на такие виды работ и нужно четко знать на что её составлять, помогите. Смотрел подобные отчеты там были измерение сопротивления изоляции, испытания фаза-нуль, замер сопротивления контура заземления, достаточно ли этого? Какими документами подтвердить что такие испытания необходимо выполнить?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    ПУЭ, 7 издание, глава 1.8:
    п. 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
    п. 1.8.39. Заземляющие устройства

    ПТЭЭП Глава 1.3

    ГОСТ Р 50571.16-2007 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 6. Испытания

    Настоящий стандарт устанавливает требования к объему, порядку и методам проведения приемосдаточных проверок, измерений, испытаний и нормативным документам (в части требований к низковольтным электроустановкам [3], соответствие которым обеспечивает требуемую электро- и пожаробезопасность.
    Требования к проведению визуального осмотра и испытаний вновь вводимых и реконструируемых электроустановок с целью определения возможности ввода их в эксплуатацию установлены в разделе 61.
    Требования к проведению визуального осмотра и периодических испытаний действующих электроустановок или их частей с целью определения возможности продолжения их эксплуатации установлены в разделе 62.
    Настоящий стандарт рекомендован к применению испытательными лабораториями, аттестованными в установленном порядке, и испытательными лабораториями монтажно-наладочных или других организаций, осуществляющих монтажные работы электроустановок или проводящих контроль за их безопасным состоянием.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Смотрел подобные отчеты там были измерение сопротивления изоляции, испытания фаза-нуль, замер сопротивления контура заземления, достаточно ли этого?
    Этого будет мало, Вам потребуется провести нижеследующие проверки и испытания:
    1.Визуальный осмотр.
    2.Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
    3.Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
    4.Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль".
    5.Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).
    6.Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо за ответы, в вопросе нужны ли испытания, решили что нужны. Теперь сметчики думают как это оплачивать.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Теперь сметчики думают как это оплачивать
    Подскажите сметчикам, чтобы открыли ФЕРы (федеральные единичные расценки) или ТЕРы (территориальные единичные расценки), там есть все обоснования.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Подскажите сметчикам, чтобы открыли ФЕРы (федеральные единичные расценки) или ТЕРы (территориальные единичные расценки), там есть все обоснования.
    Они видят в ТЕРМах прозвонку и т.д. , и возникают сомнения, если подрядчик смонтировал новою проводку, то у него в ТЕРм есть какие то прозвонки, и возникает вопрос нужно ли отдельно оплачивать такие работы? Или отдельно оплачивать должны только в том случае когда лаборатория работает в промежуточных испытания уже на давно смонтированной эл.установке? Я в свою очередь сказал, что если в работе есть прозвонка, то оформлять протоколы должна все равно специализированная организация, а не подрядчик у которого нет зарегистрированной эл.лаборатории..

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Они видят в ТЕРМах прозвонку и т.д.
    А причём тут ТЕРм? ТЕРм (Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования) – это сметные нормативы, содержащие расценки на монтаж оборудования. А надо смотреть в ТЕРп (Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы).

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    возникают сомнения, если подрядчик смонтировал новою проводку, то у него в ТЕРм есть какие то прозвонки, и возникает вопрос нужно ли отдельно оплачивать такие работы?
    Прозвонку подрядчик применяет для определения старой схемы электроснабжения, но никак не для вновь смонтированной электроустановки.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или отдельно оплачивать должны только в том случае когда лаборатория работает в промежуточных испытания уже на давно смонтированной эл.установке?
    Эти работы (прозвону) может выполнять любой электромонтажник, для этого не требуется зарегистрированной электролаборатории.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я в свою очередь сказал, что если в работе есть прозвонка, то оформлять протоколы должна все равно специализированная организация, а не подрядчик у которого нет зарегистрированной эл.лаборатории
    В приёмо-сдаточных, сличительных, контрольных и эксплуатационных испытаниях не применяют прозвонку. Данный вид работ необходим для поиска и определения части электропроводки в электроустановки.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения