    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    каком токе вырубить этот автомат и какая при этом будет максимальная мощность?
    Автомат с номиналом 25 А сработает при токе 25 * 1,45 = 36,25 А. Мощность составит 22,6 кВт.

    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    что защита и ограничение по току это не контроль величины максимальной мощности.
    Контроль мощности - это и есть ограничение токов. Подключаете в сеть дополнительные приборы (увеличиваете мощность) - увеличиваете потребляемый ток. Устройство срабатывает, если ток превышает номинальный ток автомата.

    В ПЗР этим делом занимается микропроцессорный блок, который управляет катушкой силового реле, к которому подключены проводники ввода.

    В том случае, если в доме есть несколько мощных потребителей, которые могут при одновременном включении создать превышение лимита мощности или организовать перегрузку сети, то разумнее использовать реле приоритета.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В том случае, если в доме есть несколько мощных потребителей, которые могут при одновременном включении создать превышение лимита мощности или организовать перегрузку сети, то разумнее использовать реле приоритета.
    А можно ещё, за отдельную плату, увеличить выделенную мощность. Или отказаться от сверх мощных потребителей, тем более что в быту такие не применяют. Сейчас много экономичного электрооборудования (от лампочек до стиральных и посудомоечных машин).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    А можно ещё, за отдельную плату, увеличить выделенную мощность.
    Да, вариантов много. Наилучший - сделать проект электроснабжения своего дома. Это исключит возможные перегрузки в подавляющем большинстве случаев. Ставить на вводе устройства, которые будут отключать всю электроустановку, на мой взгляд, неправильно. Это относится и к ПЗР и к УЗМ и к противопожарному УЗО.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ставить на вводе устройства, которые будут отключать всю электроустановку, на мой взгляд, неправильно. Это относится и к ПЗР и к УЗМ и к противопожарному УЗО.
    Поддерживаю! На вводе надо установить автоматический выключатель, а дальше по схеме групповые аппараты защиты.

  5. #5
    Татьяна
    Гость
    Здравствуйте! подскажите, после подписания технических условий где имеется установка ПЗР, можно ли оспорить данные ТУ т.к все остальные условия уже выполнены, а условие по установке ПЗР не было выполнено из-за моего не понимания о данном устройстве, в ЭСО об установки ПЗР ни чего не говорили?!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Татьяна Посмотреть сообщение
    после подписания технических условий где имеется установка ПЗР, можно ли оспорить данные ТУ
    Татьяна, в Ваших ТУ формулировка звучит примерно так, как это написано в законе?

    25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    ...
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    ...

    Как правило, в технические условия включается примерно такая же формулировка. Обратите внимание, что в этом пункте написано: "требования". Т.е. любое устройство должно быть описано с точки зрения выполняемой функции (функций) с указанием основных технических характеристик. С приборами учёта всё ясно:

    1. Функция - учёт электроэнергии
    2. Характеристики - трёх- или однофазный, трансформаторного или прямого включения, указанного (в законе) класса точности.

    Автомат на вводе:

    1. Функция - коммутационный аппарат защиты и управления
    2. Характеристики - номинальный ток главной цепи автомата, который должен соответствовать выделенной на объект мощности.

    Устройство контроля мощности:

    1. Функция - контроль мощности. Нет таких, есть ограничивающие устройства.
    2. Характеристики - догадайтесь сами.

    Оспорить этот пункт ТУ можете, хотя после подписания каких-либо документов сделать это труднее, чем до подписания. Вариантов два:

    1. Проигнорировать данное требование. Вызвать инспектора ЭСО для осмотра щита на соответствие ТУ и дальше действовать по ситуации.
    2. Заранее сообщить в ЭСО, что функцию ограничения мощности выполняет вводной автоматический выключатель и дополнительные устройства Вам не требуются.

    Скорее всего, Ваши возражения будут приняты, но если деятели упрутся, то дорога одна - в суд. Если в суд идти не готовы, Вам придётся выполнить их требования, потратить деньги на бесполезное для Вас устройство и установить его.

  7. #7
    Татьяна
    Гость
    Инспектора ЭСО вызывали, они составили акт, что условие по установке устройства контроля величины максимальной мощности не выполнено. Подскажите пожалуйста как правильно написать им претензию.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Татьяна Посмотреть сообщение
    условие по установке устройства контроля величины максимальной мощности не выполнено
    Во-первых, посмотрите текст договора на электроснабжение, если он у Вас есть. Там должно быть написано, что Вы получаете электроэнергию, а не мощность. Оплачиваете Вы электроэнергию, которая измеряется в кВт/ч, но не в киловаттах. Если договора ещё нет, то это ничего не меняет, поскольку там именно это и будет указано.

    Во-вторых, законодательство не предъявляет никаких определённых требований к устройствам контроля мощности. Нет никаких описаний и технических требований. Существующие приборы контроля мощности отключают электроустановку, что является ограничением энергопотребления, а не контролем.

    В-третьих, ограничение энергопотребления вводится только в строго определённых случаях, которые указаны в постановлении Правительства РФ №442. Этот раздел постановления так и называется: Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. В положениях Правил нет условия, что ограничение потребления вводится в связи с превышением максимальной мощности.

    Ограничение энергопотребления противоречит следующим положениям законодательства:

    1. ФЗ "Об электроэнергетике", где имеется Статья 38, п.1:

    Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
    ...

    Гражданский кодекс РФ, Статья 541. Количество энергии

    1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

    2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором, при условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве.

    3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.

    И здесь речь об электроэнергии, а не о мощности.

    В-четвёртых, ЭСО запрещается навязывать потребителю устройства конкретной марки и производителя.

    В-пятых, не основанное на законе требование безальтернативной установки ограничителя мощности (или аналогичного устройства) при выполнении технических условий, является дополнительным условием договора на технологическое присоединение. ЭСО запрещается навязывание дополнительных условий, поскольку это является нарушением Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    ...
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
    ...

    В-шестых, одна из функций устройства контроля мощности - отключение электроустановки потребителя, если будет превышена максимальная мощность. К контролю это действие не имеет никакого отношения. Отключение произойдёт и без данного устройства, поскольку вводной автоматический выключатель отключит электроустановку. Причина отключения будет несколько иной, но автомат обязательно сработает. В таком случае, для чего Вам нести необоснованные расходы на устройство, которое сделает всё тоже самое, что и автоматический выключатель?

    В-седьмых, Вы оставляете за собой право обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор или суд с иском к ЭСО. Напомните им об этом.

  9. #9
    Татьяна
    Гость
    Спасибо за информацию! Надеюсь поможет!

  10. #10
    Acs
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Автомат с номиналом 25 А сработает при токе 25 * 1,45 = 36,25 А. Мощность составит 22,6 кВт.
    Контроль мощности - это и есть ограничение токов.
    Ну и где-же здесь 15 кВт?
    У меня вопрос именно к терминам. Строго говоря, контроль не есть ограничение. И то, и другое суть функции управления, но это разные функции.
    Например, в общем виде под контролем понимают часть функции управления, целью которой является оценка значения (идентификация) параметра или определение состояния контролируемого процесса или оборудования. Т.е. применительно к нашему случаю зафиксировать превышение максимальной мощности и задокументировать это, но никак не ограничить. И именно по этому, на мой взгляд, вводной автомат ну никак нельзя назвать устройством контроля максимальной мощности. Вот некоторые счетчики электроэнергии (например, Меркурий 231АT) имеют функцию контроля максимальной мощности нагрузки с регистрацией превышения лимита, опять же имхо, можно отнести к устройствам контроля.