Тема: Может ли ЭСО обязать установку ПЗР?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Acs
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Автомат с номиналом 25 А сработает при токе 25 * 1,45 = 36,25 А. Мощность составит 22,6 кВт.
    Контроль мощности - это и есть ограничение токов.
    Ну и где-же здесь 15 кВт?
    У меня вопрос именно к терминам. Строго говоря, контроль не есть ограничение. И то, и другое суть функции управления, но это разные функции.
    Например, в общем виде под контролем понимают часть функции управления, целью которой является оценка значения (идентификация) параметра или определение состояния контролируемого процесса или оборудования. Т.е. применительно к нашему случаю зафиксировать превышение максимальной мощности и задокументировать это, но никак не ограничить. И именно по этому, на мой взгляд, вводной автомат ну никак нельзя назвать устройством контроля максимальной мощности. Вот некоторые счетчики электроэнергии (например, Меркурий 231АT) имеют функцию контроля максимальной мощности нагрузки с регистрацией превышения лимита, опять же имхо, можно отнести к устройствам контроля.
    Другой вопрос: а оно мне надо?